Тема: Mc Quay MCM 050 DR, Сплит, R-22

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию Mc Quay MCM 050 DR, Сплит, R-22

    Mc Quay MCM 050 DR,Сплит система,R-22,Длинна трассы около 18метров,Давл всас 4,5 нагнетан 10-12 ...проблема вот в чем.работает какое то время после чего выкл и мигает лампочка работы "Холода",,по инстр это означает перегруз компрессора,Но компр качает хорошо и холод дает,Компрессор не греется,
    Какие мысли товарищи...

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Н. Посмотреть сообщение
    Длинна трассы около 18метров
    Это уже за гранью разумного. На трассе заломы и изгибы , хорошая ли теплоизоляция ? Ну не может он просто так безпричинно отключаться.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    На трассе плавные изгибы..Изоляция присутствует нормальная.....А трасса разрешена до 20 м ..Вот и сам думаю..что за..

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    31.03.2011
    Сообщений
    178

    По умолчанию

    Трасса слишком длинная. Если не ровно уложена, много изгибов, будет выключаться. То что он не греется еще ничего не значит. Померь, сколько он току потребляет?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    В помещении стоят 6 таких же кондеев такой же продолжительности трас ,они работаю..а этот мигает...Ток померю в бл время...,,что еще может быть?

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Фреон ушёл , но обещал вернуться . Данные по температуре давай .

  7. #7

    По умолчанию

    там электроники ноль. Датчик высокого, датчик низкого ну и термисторы. Проверьте для начала датчики давлений. Должны быть замкнуты. Сопротивления термисторов я уже выкладывал здесь где-то

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Стоит датчик по давл нагнетания,температ нагнетания,и датчик темп на конденсаторе.А где эти сопротивления искать?

  9. #9

    По умолчанию

    В файловый архив залил. Смотри про DAIKIN. Скоре всего завтра, после проверки

  10. #10
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Проверь может токовая защита на плате глючит .

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Проверь может токовая защита на плате глючит .

    Я тоже думал..только как проверить..Думал реле перегрузки компр сдохло....

  12. #12
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Сними плату с любого другого и воткни попробуй.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Н. Посмотреть сообщение
    Давл всас 4,5 нагнетан
    Нормальное давление.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Фреон ушёл , но обещал вернуться
    Ты наверно немножко гонишь))

  14. #14

    По умолчанию

    90 % глюк электронной части. Надо эску в чем..

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Леонид Н., а может у него перегрев по конденсатору? чистый?

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Конденсатор чистый ,мыли парогенератором..Глюк Эл части ..какой ..=)..знать бы!....Не фреон в Норме...Думал по темп нагнетания может...хотя давления то не очень большие

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    там электроники ноль. Датчик высокого, датчик низкого ну и термисторы. Проверьте для начала датчики давлений. Должны быть замкнуты. Сопротивления термисторов я уже выкладывал здесь где-то
    Таблицу Сопротивления я так и не нашел

  18. #18
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    У тебя есть все возможности подкинуть (платы, датчики) с других кон. и т.д. Пользуйся моментом. Ошибка не ординарная. Сам ответишь на свой вопрос! И нам ответ кинешь. Надеимся!

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    У тебя есть все возможности подкинуть (платы, датчики) с других кон. и т.д. Пользуйся моментом. Ошибка не ординарная. Сам ответишь на свой вопрос! И нам ответ кинешь. Надеимся!
    Спасибо за совет...

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Н. Посмотреть сообщение
    Конденсатор чистый ,мыли парогенератором
    Та, хе@ня полная ваш парогенератор в этом случае. Маквэи любят идеально чистые конденсаторы!!! Если сам не перезапускаеться - значит авария скорее всего по датчику конденсатора. Нужно идеально, разбирая наружный блок, с химией вымыть конденсатор и возможно дозаправить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Технический код для Mc Quay
    от Vovan4ikus в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 15:01
  2. Сплит 9-12 бу ищу в МСк
    от ВладимирМ в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 11:43
  3. Сплит TCL 24
    от vduch78 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:57
  4. сплит на +5?
    от holod_30 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •