Собственно схема
Собственно схема
Сглазил я General Climate. Поставили 2 штуки GC/GU-S36HRN1 410a. Первый сразу запустился и работал, а второй ошибку выдал. Всё прозвонили, проверили и ничего понять не можем. Думали что неисправна плата внешнего блока. На обоих кондиционерах поменяли платы местами и оба заработали. В чём была причина - до сих пор не знаем. может контакт был плохой?
General Climate GU-U60HRN1.при включении кондея внутренний блок включается, а наружний не запускается, на большой плате маргает лампочка LED1 а на маленькой лампочка не горит, что могло с ним произойти?
Вылезла с этим кондиционером такая бяка: почему-то оказались обломаны лопасти вентилятора наружного блока. То ли пихнули чего, то ли одна отвалилась, и за ней остальные пошли. Редко кондиционеров касаюсь, поэтому прошу подсказать: крыльчатка меняется отдельно или только в сборе с двигателем?