Вопрос по Мидее. Не могу соединить кабелем управления оба блока. На плате нар. блока отсутствует разъем для кабеля. Кто-нибудь сталкивался?
Вопрос по Мидее. Не могу соединить кабелем управления оба блока. На плате нар. блока отсутствует разъем для кабеля. Кто-нибудь сталкивался?
Да, что-то видел похожее на напольно-потолочниках Ballu и Mitsushito. Этот разьём на внутреннем блоке вообще никуда не подключен!
Как не подключен??? Вообще никуда?!!!
Вообще. )) Может это какая-то опция? Например для настенного дистанционного управления?
Эта колодка предназначена для связи с наружным блоком. Но на плате наружного блока такой колодки нет. Вот в чем фокус.
А они у тебя случайно не разнотипные?А то у меня была такая ситуация в магазине распаровали.
Мелкий разъем на внутреннем блоке не используется. Это или для технологических замеров или для VRV. На плате внутреннего блока используются клеммы - 1 -вверху на черной , 234 - на белой нижней. Фото клеммника наружного блока отсутствует, там над клеммником питания сверху стоит еще один, для присоединения цепей управления.
Спасибо всем за участие! Понял свой бок. Сделаю - отпишусь.
После 5-ой проверки подключений, думал сойду с ума. Все решилось очень просто. Кондей 3-х фазный. Дело в фазировке. Справедливости ради нужно отметить, что проблема была решена местным электриком. Правда остался вопрос, как при параллельном подключении внутренний блок работал нормально, а внешний молчал? Но...как говорится:"Как оно ни болело, а померло добре." Всем еще раз спасибо, тему можно закрывать.