Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подскажите количество газа или температуру кипения

  1. #1

    По умолчанию Подскажите количество газа или температуру кипения

    Всем привет!
    3 дня ковыряю не могу победить.
    Витрина Igloo Wojtek 1.7n, 2а компрессора данфос sc18clx.2 на 404 газу.
    В прошлом году нормально работала.Сейчас клиент попросил сделать профилактику т.к. лето на дворе и температура в обьеме стала постепенно падать в итоге -6,5.
    Промыли конденсаторы и и началось.перестал вообще что либо набирать.
    Из надписей на витрине есть кАЧЕство наполнителя:0,6-ну видимо колличество.Перезаправили( жидким соответственно) по 300 грам на рыло.потом дозаправили почти 1,5 кг получилось.ноль эмоций.опять перезаправили.-6 и дальше не идет.заеб,,ла уже за три дня.

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Если конденсаторы длительное время были забиты,то от высокой температуры и давления нагнетания фильтры могли частично забиться пылью от цеолита.Да и компрессия в одном из компрессоров могла уменьшиться.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    shaban84, если информацию по давлениям и температурам дашь , то может быть и понятней станет что с этой витриной..

  4. #4

    По умолчанию

    Меняй фильтра на DCL, продуй и 3аправляй 507. По описанию этовитрина для мягкого мороженного - температура кипения в режиме -25..-35С а до3а 3аправки вроде верная - 600 гр. но на 1 агрегат
    Последний раз редактировалось LEO351; 19.06.2011 в 20:31.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    неплохо бы вместо фильтра шрёдер. и тест на перепуск. это первое. второе посмотреть на стенки капилляров на предмет налёта и отложений. 404 ведь..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Привет всем!
    Поменяли вчера фильтра.По ощущениям были подбиты довольно сильно.Налет в капилярах тоже есть(Будем ждать когда подобьет)
    Ситуация поменялась в лучшую сторону, по крайней мере на первый взгляд.досидели вчера до -10, дальше уже терпения не хватило.седня после обеда станет ясно до конца помогло или нет.
    По давлению 0,2 и 0,8.почему разное сказать не могу.видимо просто общий износ(оттайка газом кстати, витрине 5 лет).После замены фильтров на одном потеплел фильтр и капиляр, до этого был комнатной температуры.на счет 600 грам на компрессор-мне кажется многовато будет, испаритель маловат для 600.размер витрины 1700/840/1240,грубо испароитель(двухрядный) 1500*600*100, верхние калачи на один компрессор давление 0,2, нижние на другой 0,8.есть еще клапана (квл чтоли) на всасе давление ограничивают не больше 2,0 может они еще разность давления дают от усталости?

  7. #7

    По умолчанию

    Вообщем -10.ниже не идет.Видимо один из компрессоров помер.Но клиента и эта температура устроила.Всем спасибо!

Похожие темы

  1. Что такое давление кипения?
    от rew9317 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 04:08
  2. Температура кипения фреона
    от ИльяАф в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 17:23
  3. Таблица кипения фреонов?
    от Sergey @ в разделе Расходные материалы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 00:03
  4. Количество газа?
    от ромио в разделе Whirlpool
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 22:45