Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 118

Тема: Обмерзают гайки TCL 24

  1. #1

    По умолчанию Обмерзают гайки TCL 24

    Ребят кто знает подскажите. Вот поставили TCL 24 запустили работает нормально давлени 6 очков гайка газовая во льду. Это что???

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    vvooolf, 410 фреон?

  3. #3
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    vvooolf, 410 фреон?
    Ясен пень, 410

    vvooolf, несколько причин, проанализируй и выбери нужную, разворачивали трубы и заломали, грязные фильтры, грязная турбина, скорость вращения турбины на минимуме а в охлаждаемом объёме уже холодно и датчик температуры не срабатывает
    Цитата Сообщение от vvooolf Посмотреть сообщение
    работает нормально
    , слабый испаритель, производительность компрессора выше номинала

  4. #4

    По умолчанию

    vvooolf, Похоже, что заломали обратку (толстую трубу).А фреон наверное 22-й, для 410-го это очень низкое давление, обмерзала бы подача.

  5. #5
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    просто хол, я предполагаю, что вы давно на манометр не смотрели, а именно соотношение давления и температуры

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    для 410-го это очень низкое давление
    С какого перепугу?? 6.2-6.4 при +25 норма.

  7. #7

    По умолчанию

    Вы ребята совсем охренели. Что один, что второй. Речь идёт о давлении на низкой стороне, а для 410-го 6 бар-это уже минусовый режим, обмерзала бы и подача. И откуда это +25? Или после установки грязные фильтры и турбина??

  8. #8
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvooolf Посмотреть сообщение
    гайка газовая во льду
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Речь идёт о давлении на низкой стороне, а для 410-го 6 бар-это уже минусовый режим
    БИНГО!!!
    А на 22 при давлении в 6Ат обмерзать ничего не будет это факт
    Последний раз редактировалось штирлиц; 18.06.2011 в 01:41.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Речь идёт о давлении на низкой стороне
    И что? Например как ты считаешь в сплит системе газовая труба это низкая сторона?)) И кто тебе сказал что 6 бар это мало для 410 по газовой стороне?
    Спорить седня неохота.. Скажу лишь что согласен с тем что похоже залом.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    ты считаешь в сплит системе газовая труба это низкая сторона?))
    Юрец, так и быть начнём ликбез. То, что после дросселя и до нагнетательных клапанов называется низкой стороной.На сплит-системе оба вентиля на наружном блоке-это низкая сторона.Рад был помочь.

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Gelezis, капилярка стоит перед тонкой трубой. так что, вся трасса является испарителем( в режиме охлаждения естественно)

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    То, что после дросселя и до нагнетательных клапанов называется низкой стороной
    Ты тогда разницу давления уточни в этой низкой стороне. И я как бы то же в курсе того где капилляр стоит. Однако кое о чем напомню. Ставлю сплиты на 410 газу каждый день. Все установки у меня моих сплитов 410 газ. И давление работающего сплита на тех самых вентилях вижу каждый день. Еще раз повторюсь. 6,2-6,4 бара. Сфоткать показания манометра и термометра рядом? И наружку впридачу? Чтоб было видно отсутствие льда?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    капилярка стоит перед тонкой трубой
    Конкретно между оной и конденсатором наружки. Я прав? Не далее как седня снова видел)) Чистку и пуско наладку 4 мицубиши семерок 2005 года заканчивал.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    А на 22 при давлении в 6Ат обмерзать ничего не будет это факт
    Извини, наговорил глупостей.Был неадекватный.Конечно же 410-й.

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    БИНГО!!!
    А на 22 при давлении в 6Ат обмерзать ничего не будет это факт
    Обмерзать не будет, трестись будет как дурной в предсмертных конвульсиях)))) если на R-22 а если на R-410 то мало!

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvooolf Посмотреть сообщение
    Ребят кто знает подскажите. Вот поставили TCL 24 запустили работает нормально давлени 6 очков гайка газовая во льду. Это что???
    Так какая именно газовая в вольду? и как быстро она обмерзает после пуска ?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    На сплит-системе оба вентиля на наружном блоке-это низкая сторона.
    Не согласен)

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    И кто тебе сказал что 6 бар это мало для 410 по газовой стороне?
    Это очень мало! Есть же график. В конце концов опыт. Что спорить? Залом в трассе там. 6 атм давление на всасе, вот и обмерзает.

  19. #19

    По умолчанию

    Взяли на обслугу магазин там баллу стоит 60 блок тоже большая газовая во льду. На толстой трубе видны явные перегибы. Будем на следующей неделе менять проблемный кусок трассы!

  20. #20
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    На сплит-системе оба вентиля на наружном блоке-это низкая сторона.
    Не согласен)
    Судя по улыбке вы пошутили ), но если нет, то зона после КТ и до компрессора считается стороной низкого давления

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Гайки кондиционеров
    от vlad64 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 09:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 20:27
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 15:12
  4. Обмерзают обе трубки на наружнем блоке RY125B7W1
    от tahondrey в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 04:45