Показано с 1 по 20 из 20

Тема: ФРЕОН 417

  1. #1

    По умолчанию ФРЕОН 417

    ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ. ВОПРОС КТО ЧТО ЗНАЕТ О 417 .ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗАПАС12 ПОСТАВЩИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНИТЕЛЬ 417.406 ТОЖЕ У НИХ ЗАКОНЧИЛСЯ.

  2. #2

    По умолчанию

    Где-то я слышал, что это заменитель 22-го

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    http://www.videolife.kiev.ua/rus/ref...ckfri-17a.html Смесь для замены R-22 без замены масла... Только как 50% R134a будут с минералкой уживаться?

  4. #4

    По умолчанию

    И изобутану туда напшикали 3,5%, с таким надо быть поаккуратнее
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Только как 50% R134a будут с минералкой уживаться
    С минералкой наверно остальные 50% уживаются и этого достаточно

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    LEO351, а не свернется?

  6. #6

    По умолчанию

    Дак проблема совместимости масла и фреона не в том что масло сворачивается а в том что фреон растворяется в масле и посредством этого происходит сма3ка системы. Новые фреоны (134, 404, 507.....) не растворяются в минеральном масле, поэтому для них либо синтетика либо полиэфирное. Сворачивание масла происходит при смешивании минералки и синтетики. 3десь же прои3водитель 3аявляет что 3амена фреона 22 на 417 бе3 3амены масла. 3начит происходит растворение части фреона в минералке, это точно не 50% 134, по видимому остальная часть. Немного напрягает наличие в нем 3.5% R-600a при применении в промышленных установках с большим объемом 3аправки. Ну вроде не так уж и много.

  7. #7

    По умолчанию

    windstor, в смысле прокиснет?!:rolleyes::D

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    СМЕРШ, видел масло в компрессорах ск по ошибке заправленных 134 фреоном, по этому и спрашиваю.

  9. #9
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    видел масло в компрессорах ск по ошибке заправленных 134 фреоном
    вот из-за плохой смазки и перегрев и горелое масло

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    СМЕРШ, видел масло в компрессорах ск по ошибке заправленных 134 фреоном, по этому и спрашиваю.
    Именно по СК у меня благоприятные наблюдения в общем виде это 5 раз. А вот 406-й в СК иногда дает жирную черно-зеленую пену.

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    в компрессорах ск по ошибке заправленных 134 фреоном
    Какая к УЮ ошибка ! В 94 - 97 годах на Минском заводе так и заправляли . После 10-15 лет работы компрессора однозначно сдыхают. Все бирки на холодильниках на 12м , а компрессор под 134.

  12. #12
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Минеральное масло не дружит с R134a не из-за нерастворимости а из-за высокой температуры нагнетания R134a. Потому и масло подгорает! У синтетики показатели по максимальной температуре выше.
    А сворачивается смесь минерального и синтетического. Да и то не всегда. Так при замене компрессора для R12 на компрессор для R134a никогда ни каких недоразумений не было. Без продувок, без промывок. Так же как и при замене компрессора для R134a на компрессор для R600a.
    Тот мизер масла, что остается в БХП не оказывает ни какого влияния. Проверено многократно.
    У меня нет иных вариантов. Работаю только с R134a и R600a.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  13. #13
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    LEO351, а не свернется?
    Да, Леха, пацаны-стебуны явно не курили ИФОФАКОВСЫ)
    Ща, если мы ставим на 134-ю систему... в которой усрался компрессор... который гонял неделю.. в ожидании чуда... и выгнали все масло в систему... компрессор на 12 с минералкой и ничего не происходит.... дай бог хлопцы...дай бог
    а хто-то еще помнит...как зачетно минералка с минералкой превращались в силикон... да тот же аммиачный ХА-30 на котором идеально работал 22-й... лихо сворачивался с остатками ХА 22-18...в силикон(((

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Минеральное масло не дружит с R134a не из-за нерастворимости а из-за высокой температуры нагнетания R134a. Потому и масло подгорает!
    Сам придумал, или вычитал хыгде?

  15. #15
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Есть такой параметр для масел "Стабильность с хладагентами". Так у синтетики он намного выше, нежели у минералки.
    Достаточно слить минеральное масло с компрессора, хорошо поработавшего с утечкой на низкой стороне - темное с характерным запахом гари. У синтетики это менее выражено.
    А в "сопли" с ХА-30 сворачивается ХФ22с-16 (полная синтетика). Минералка с минералкой в силикон ни при каких условиях не сворачивается.
    Я высказываю не домыслы свои, а то что лично мной пройдено.
    И "опыт" замены, по ошибке, ХФ12-16 на ХФ22с-16 тоже был. Неделю рядом с МВВ-4 сидел и свое дерьмо черпал. пол мешка силикагеля извел.
    А что касается "остатков ХА 22-18" - так их еще нагуглить надо. Нет такого масла.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  16. #16
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    А в "сопли" с ХА-30 сворачивается ХФ22с-16 (полная синтетика)
    Тут рогом не упрусь. Тогда ведь какие поставки были? Пластиковые канистры с надписью фломастером))

  17. #17
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Тут рогом не упрусь. Тогда ведь какие поставки были? Пластиковые канистры с надписью фломастером))
    Вот и я так попал... Бери - фреоновое! На 12-й. А это не силикагель, на язык не проверишь.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Тут рогом не упрусь. Тогда ведь какие поставки были? Пластиковые канистры с надписью фломастером))
    у меня были бочки. по 100 и 200 литров. и всё сырое..))) хэфэ 12-16 и 22-24 вроде. давно было уже плохо помню))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Дабы не плодицца новой темой, вот вчера на бонету попал. Ляксеичь видать запустился. По принципу: если не знаешь шо лить , лей 22-й... кстати точно в дозу по шильду попал))
    Изображения Изображения

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Есть такой параметр для масел "Стабильность с хладагентами". Так у синтетики он намного выше, нежели у минералки.
    Есть главный параметр "Растворимость масла в хладоне", так вот 134-ый в отличии от 12-го минералку не растворяет. Последствия- компрессор без масла. А стабильности минералке хватало - шестой десяток некоторые холодосики без ремонта пашут.

Похожие темы

  1. Фреон 23
    от Icecap в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 23:55
  2. Фреон R 404
    от nikita.v-x в разделе Продажа расходки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 10:23
  3. фреон
    от михаил кли в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 14:42
  4. фреон R-22
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 12:31
  5. фреон
    от термо в разделе Поиск расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 11:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •