ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ. ВОПРОС КТО ЧТО ЗНАЕТ О 417 .ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗАПАС12 ПОСТАВЩИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНИТЕЛЬ 417.406 ТОЖЕ У НИХ ЗАКОНЧИЛСЯ.
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ. ВОПРОС КТО ЧТО ЗНАЕТ О 417 .ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗАПАС12 ПОСТАВЩИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНИТЕЛЬ 417.406 ТОЖЕ У НИХ ЗАКОНЧИЛСЯ.
Где-то я слышал, что это заменитель 22-го
http://www.videolife.kiev.ua/rus/ref...ckfri-17a.html Смесь для замены R-22 без замены масла... Только как 50% R134a будут с минералкой уживаться?
Дак проблема совместимости масла и фреона не в том что масло сворачивается а в том что фреон растворяется в масле и посредством этого происходит сма3ка системы. Новые фреоны (134, 404, 507.....) не растворяются в минеральном масле, поэтому для них либо синтетика либо полиэфирное. Сворачивание масла происходит при смешивании минералки и синтетики. 3десь же прои3водитель 3аявляет что 3амена фреона 22 на 417 бе3 3амены масла. 3начит происходит растворение части фреона в минералке, это точно не 50% 134, по видимому остальная часть. Немного напрягает наличие в нем 3.5% R-600a при применении в промышленных установках с большим объемом 3аправки. Ну вроде не так уж и много.
СМЕРШ, видел масло в компрессорах ск по ошибке заправленных 134 фреоном, по этому и спрашиваю.
Минеральное масло не дружит с R134a не из-за нерастворимости а из-за высокой температуры нагнетания R134a. Потому и масло подгорает! У синтетики показатели по максимальной температуре выше.
А сворачивается смесь минерального и синтетического. Да и то не всегда. Так при замене компрессора для R12 на компрессор для R134a никогда ни каких недоразумений не было. Без продувок, без промывок. Так же как и при замене компрессора для R134a на компрессор для R600a.
Тот мизер масла, что остается в БХП не оказывает ни какого влияния. Проверено многократно.
У меня нет иных вариантов. Работаю только с R134a и R600a.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Да, Леха, пацаны-стебуны явно не курили ИФОФАКОВСЫ)
Ща, если мы ставим на 134-ю систему... в которой усрался компрессор... который гонял неделю.. в ожидании чуда... и выгнали все масло в систему... компрессор на 12 с минералкой и ничего не происходит.... дай бог хлопцы...дай бог
а хто-то еще помнит...как зачетно минералка с минералкой превращались в силикон... да тот же аммиачный ХА-30 на котором идеально работал 22-й... лихо сворачивался с остатками ХА 22-18...в силикон(((
Есть такой параметр для масел "Стабильность с хладагентами". Так у синтетики он намного выше, нежели у минералки.
Достаточно слить минеральное масло с компрессора, хорошо поработавшего с утечкой на низкой стороне - темное с характерным запахом гари. У синтетики это менее выражено.
А в "сопли" с ХА-30 сворачивается ХФ22с-16 (полная синтетика). Минералка с минералкой в силикон ни при каких условиях не сворачивается.
Я высказываю не домыслы свои, а то что лично мной пройдено.
И "опыт" замены, по ошибке, ХФ12-16 на ХФ22с-16 тоже был. Неделю рядом с МВВ-4 сидел и свое дерьмо черпал. пол мешка силикагеля извел.
А что касается "остатков ХА 22-18" - так их еще нагуглить надо. Нет такого масла.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Дабы не плодицца новой темой, вот вчера на бонету попал. Ляксеичь видать запустился. По принципу: если не знаешь шо лить , лей 22-й... кстати точно в дозу по шильду попал))
Социальные закладки