Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Чиллер Carrier 30GH100, Подскажите пожалуйста по ремонту

  1. #1
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    Регистрация
    09.05.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию Чиллер Carrier 30GH100, Подскажите пожалуйста по ремонту

    Есть чиллер. Конкретно убитый. Контур А запускается на 3-4мин и отключается по ошибке 46 после отключения появляется новая ошибка 40. Что означают эти коды ошибок? Контур В не работает вообще. не запускаются компрессора. Масло в компрессорах и фильтра меняли очень давно.... даже не помнят когда. Документации на этот чиллер нет. Подскажите пожалуйста где можно скачать?
    В контуре А в ппроцессе работы машины, в одном компрессоре есть звук (металический) и где смотровое стекло маслянные подтеки...

    Компрессора поршневые работает на R22

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Беги от него подальше , данный чиллер давно пора выбросить на мусорку ,он свое отработал..

  3. #3
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    Регистрация
    09.05.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Я так и поступил)))) Спасибо большое!

Похожие темы

  1. Чиллер Carrier уходит в аварию по 33
    от gerakl в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 16:42
  2. подскажите по ремонту
    от ant881 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 15:56
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 21:03
  4. Чиллер Carrier 30 RB/033RA пусконаладка
    от maks34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 20:34
  5. Фильтр на чиллер Carrier
    от Pirrat2008 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 16:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •