    настрой параметры ont и oft в 974-м, выставь оdо.
    если есть вентилятов камере, то фазу на него возьми с 5 клеммы (fan) и выставь fst= -5. тогда вентилятор не включится, пока на испарителе не будет эта температура, давление будет падать веселее...
    но ознакомь персонал, что это нормально, иначе задергают.