  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Сколько компрессоров в централи?

    С 2800-м два варианта. 1-й - оставляем 520й на месте и через него управляем вентиляторами. 2-й - убираем 520й вообще, к AKD 2800 подключаем датчик 4-20мА и настраиваем его на автономную работу от датчика.
    102-й подключаем напрямую к первому компрессору. Если есть другие компрессоры - их вешаем на реле 1 и 2. К частотнику - датчик 4-20мА. Дальше через Wizard всё настраиваем.

  2. #22

    По умолчанию

    компрессор один, битцер, непомню какой, с вентилятором охлаждением компрессора

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Painkiller Посмотреть сообщение
    компрессор один, битцер, непомню какой, с вентилятором охлаждением компрессора
    ты по профессии кто?)) кем ты приходишься данной установке?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #24

    По умолчанию

    Профессия моя вообще не та, но работаю в экспохолоде инженером по кипиа, проводим модернизацию магазинов пятерочка, просто есть пилотный обьект, на котором эксперементируем с однокомпрессорными агрегатами, вот и есть задача подружить, с учетом что данфос ничего не обьяснял, просто прислал частотник, в подарок, специально для х5, и мы с ведущим инженером пытаемся подружить два частотника и установку )))

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    По подключению вентилятора обдува можно глянуть в схеме тут

  6. #26

    По умолчанию

    Реанимирую тему:

    Месяц назад на стареньку центральку поставил 102й частотник. Поскольку компрессора очень старые, отработавшие свой амартизационный срок и снятые с основных средств , то имеется возможность поизголяться над ними вволю без всякой ответственности.
    Цель эксперимента:
    1) Выяснить какая реально экономия электроэнергии,
    2) За какое время я смогу убить компрессор, расширив диапазон частоты 25-65 Гц. Если выживит подниму частоту до 70.
    Подключение произвёл по схеме предложенной БОБРом в посте №5.
    До частотника машинка управлялась ЕКС-531. Убирать его не стал, оставил за ним управление давлением конденсации.
    По замерам экономия электроэнергии на сегодняшний день - 16,5%
    Теперь начнём потихоньку убивать компрессор.
    http://s018.radikal.ru/i524/1202/c9/61bc506d036e.jpg
    Изображения Изображения

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а частотник то "крутит" какой компрессор? они разные на цхм))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #28

    По умолчанию

    Тот, что с регулятором производительности(4СС-9.2)

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Sерый, а резонансы не проявляли себя? ничего не дребезжит на определённых частотах?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #30

    По умолчанию

    традиционно 41-45 Гц, на двухпоршневых пропускать приходится

  11. #31
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    традиционно 41-45 Гц, на двухпоршневых пропускать приходится
    у меня почему то на 33.3 было))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    у меня почему то на 33.3 было))
    Правильно! У каждого компрессора свое. Совпадение неблагополучных частот.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    у меня почему то на 33.3 было))
    х.з. до 38Гц у меня компрессора вообще шопотом работают

  14. #34

    По умолчанию

    У нас два частотника на две разные централи ставили, на одном все нормально, на другом исключали с 39-44 частоты, а так шепчет )))

  15. #35
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    х.з. до 38Гц у меня компрессора вообще шопотом работают
    да компрессор то нормуль.. стойки под РД в резонанс входили-хотя там швеллерок был))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да компрессор то нормуль.. стойки под РД в резонанс входили-хотя там швеллерок был))
    обрати внимание на представленную фотографию: прессостаты пришлось опустить со штатных мест вниз на сколько позволили капилярки, такая же хрень была. Дребезжали они не по-детски.

  17. #37
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sерый Посмотреть сообщение
    опустить со штатных мест вниз
    бывает таким макаром РД потом хреново работают. лучше когда они выше точки отбора давления.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #38

    По умолчанию

    muravei77, тоже выше ставлю, хотя не попадалось в практике чтобы стояли ниже.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    бывает таким макаром РД потом хреново работают. лучше когда они выше точки отбора давления.
    да это понятно, что низкое расположение не есть гуд, но на данной машинке это не актуально. Поскольку они вероятнее всего вообще никогда не сработают: частотник и 531й при ЧП отключат раньше

  20. #40
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    muravei77, тоже выше ставлю, хотя не попадалось в практике чтобы стояли ниже.
    видел. и не одну. самая жесть если это РД на вентилятор кондёра))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •