Сколько компрессоров в централи?
С 2800-м два варианта. 1-й - оставляем 520й на месте и через него управляем вентиляторами. 2-й - убираем 520й вообще, к AKD 2800 подключаем датчик 4-20мА и настраиваем его на автономную работу от датчика.
102-й подключаем напрямую к первому компрессору. Если есть другие компрессоры - их вешаем на реле 1 и 2. К частотнику - датчик 4-20мА. Дальше через Wizard всё настраиваем.