Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: на всех 4х клеммах- либо фаза, либо ноль

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию на всех 4х клеммах- либо фаза, либо ноль

    Ув. форумчане, такой вопрос вам.
    Сегодня ставили кондиционер самсунг, всё установили как надо, подключили.
    Начали запускать, а внешний блок не запускается. Начали проверять, а внешний блок бъётся током, начали смотреть по проводке, оказывается что на всех 4х клеммах на наружке фаза. Посмотрели на внутреннем, все провода правильно подключены.
    Если вилку в розетке перевернуть наоборот, то на всех 4х клеммах ноль получается.
    Вот такая вот фигня, в чём может быть проблема то, может кто сталкивался с таким!?
    Заранее спасибо за ответы.

  2. #2
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Между внутренним и внешним доп. соединения проводки есть?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    sonik, Нету доп соединений проводки.
    На внутреннем блоке на 4х клеммах тоже фаза, но внутренний работает, вентилятор крутит.......
    Внешний даже отключать пробывал от проводов полностью, таже фигня, так что проблема где то во внутреннем блоке.
    Я в растерянности.

  4. #4
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ua-west Посмотреть сообщение
    ...на всех 4х клеммах на наружке фаза...

    ...Если вилку в розетке перевернуть наоборот, то на всех 4х клеммах ноль получается.
    Похоже, что перебит кабель, все жилы кроме одной.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Похоже, что перебит кабель, все жилы кроме одной.
    чге они могут быть перебиты? при включенной вилке в розетку, на внутреннем блоке фаза сразу появляется, а если перевернуть вилку то ноль....
    Может что то с платой

  6. #6
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    ua-west,на внутренний блок какое питание приходит из розетки?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    zausenets, питания нет.
    На всех клеммах фаза. Нуля нету получается.

  8. #8
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Проверь, что в розетке творится.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    в розетке всё ок.
    Перфоратор к ней подключали....

  10. #10

    По умолчанию

    Вилка на заводе разделана? Прозвоните на КЗ штыри вилка-земля - на испаритель. Ищите ненужный контакт без включения в сеть. Вероятно на наружке нахимичили...

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    приборист. Наружку отключал, всё равно во внутреннем блоке фаза или ноль на 4х клемах, в зависимости от положения вилки.
    Вилка заводская.... Думаю что в плате что то.
    Обрыв нуля где то....

  12. #12
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ua-west Посмотреть сообщение
    ...Вилка заводская.... Думаю что в плате что то.
    Обрыв нуля где то....
    Ну, значит, разбирать блок и прозванивать кабель от вилки до платы. Мож в вилке контакта нет (встречалось), мож фишка на плату не воткнута. Всё одно - звонить.

  13. #13

    По умолчанию

    Отбрось все конци на наружке кроме N, и если промеры напряжения останутся такими же, то скорее всего попутаны провода на сетевом шнуре земля и фаза

  14. #14
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Ещё такой вопрос, на всех 4 клемах у вас фаза, а между чем мерили, или просто индикатором тыкали?

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Судя по всему проблема с внутренним блоком-не идет сигнал на включение.При стоянке на всех клеммах будет фаза или ноль в зависимости от полярности вилки,а током бить не должен,значит в наружке косяк.А при включении внутрянки релюшки отрабатывают?

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    С проблемой вроде бы разобрался, завтра отпишусь.

  17. #17

    По умолчанию

    ну вы блин даете). там просто нулевой провод отлетел между платой и клемной колодкой.сигнал поступает на компрессор(фаза допустим), а нуля нет. обмотка служит проводником, и тот же сигнал поступает на нулевой провод, а через обмотку клапана поступает на сигнальный провод клапана. вот и 4 фазы получилось.

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    ну вы блин даете). там просто нулевой провод отлетел между платой и клемной колодкой.сигнал поступает на компрессор(фаза допустим), а нуля нет. обмотка служит проводником, и тот же сигнал поступает на нулевой провод, а через обмотку клапана поступает на сигнальный провод клапана. вот и 4 фазы получилось.
    То же самое будет если нет выхода с платы управления

  19. #19

    По умолчанию

    все так и должно быть,если измерять индикатором.Не правильно подключил провода либо когда удлиняли провод некорректно соединили.Чудес не бывает.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    То же самое будет если нет выхода с платы управления
    kop, вы были правы.
    Через пару минут срабатывает реле и всё ок становиться....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 11:39
  2. Куплю R-12 либо R-406a
    от Kirevg в разделе Поиск расходки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2017, 15:22
  3. Нужен либо моноблок, либо сплит, ниизкотемпературник
    от Эдуард Ли в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 04:21
  4. Выбор недорогого холодильника либо ремонт Атланта?
    от Alex2012 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 19:04
  5. куплю компрессор sc 12cl либо аналог
    от karabasik в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 17:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •