Век живи, век учись:confused:......Ваша ссылка не открывается, но нарыл другую http://sovet.bos.ru/html/yeaeodiaaeaaoaee.html
Век живи, век учись:confused:......Ваша ссылка не открывается, но нарыл другую http://sovet.bos.ru/html/yeaeodiaaeaaoaee.html
почти угадал про ВС. эти итальянцы любители 380 (у них даже вентилятор обдува конденсатора маленький и тот 380 (на любой импортной технике такой же величины будет 220 с кондером) . и соединины в треугольник (по крайней мере в вентиляторе без вариантов). вы почитайте ссылки мощность (с кондером) упадет в 2 раза -долго сие чудо проработает. был-бы сальниковый можно чушку больше агрегата прилепить а тут на чем выехать:confused:
запустить компрессор на 220в.(если получиться !?) чтоб не пришлось покупать другие компрессора. количества витрин семь шт.
перключи компрессор в треугольник подведи 220в: фаза,ноль ноль через кондер, кондер подбирается приблезительно 7мкф на 100вт мощности.
Андрей...
Прочти ссылки.
Может это поможет http://files.mail.ru/ls/1 Скачай файл IMG_0001.pdf первый.
народ, прекращайте извращаться, 3-х фазный компрессор, нельзя раскрутить одной фазой, до нужной мощьности и оборотов, это не точило! в тепле, без нагрузки, запустить можно, заставить нормально работать в холодильнике нельзя!
--игорь--, полностью согласен!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
у нас городские такое слепили из вс-ов (по типу ноу-хау), и каждое лето у хозяина проблемы - в жару не пускается, высокое противодавление. сменить на фирменное хозяина жаба душит, деньги-то плачены. а сами спецы спят спокойно.
щас наверное вообще невозможно пользоваться - летом напруга падает до запредельных величин, и нормальное не пускается.
тогда уж проще слепить из б/у бк, видел варианты приличной работы. только чтоб компрессор без реставрации.
теряет 30-40% мощности. а это очень влияет на холод. плохая затея!
Да включить то можно.Но! Компрессора отличаются самым большим пусковым моментом.Для простоты поясню- идет сразу на сжатие поршня, а следовательно самый большой пусковой ток.Переделка на 220 в данном варианте тупик.Из за потери мощности и момента почти в 2 раза. На машинах с байпасом (линия разгрузки между линией нагнетания и всасывания, часто встречается на больших машинах) это сгородить попробовать было бы возможно.Но в варианте с ВСом не пройдет. Дед прав.(Кстати- привет землякам, я Севастополь-Евпатория!)))
Ребята,не спорьте и не мучайтесь,запустить такой агрегат,возможно,конечно,н� � трехфазный двигатель не разовьёт нужной мощности на однофазном питании ни при каких обстоятельствах.
Если уж так необходимо,то следует приобрести частотный регулятор(софтстартер).
Эта машинка обеспечит и пуск и работу компрессора,но стоит это удовольствие совсем не дёшево.Так что уговаривай своего потебителя на замену агрегатов.
Если захочешь посмотреть на то очём речь http://www.vesper.ru
предлагаю закрыть тему-это нормально не работает . кому надо к курсу электротехники. пробовал когда то -но оказалось что физику не обманешь.. и бабло не срубишь а только гемор......
проще наверное 380 сделать для холодильников, если их 7шт.
:confused:Вопрос такой как запустить 3 фазный компрессор от одной фазы? :confused:
включение 3 фазного двигателя в 1 фазную сеть а что гугл не рулит:rolleyes::rolleyes::rolleyes: