    Приветствую всех участников! Ребята, у меня мало опыта работы с 404, пришла в ремонт низкотемпературная витрина, ниже -3 не опускается. Хочу вскрыть систему, поменять фильтр, свакуумировать и заправить.(Судя по пайке компрессора, вызывает подозрение и качество заправки, сервисный запаян, давление сказать не могу.) Так вот, как заправить по давлению? До этого только по весам заправлял 404. Жидкой же фазой заправлять надо, как не переборщить, стравлять тоже не вариант, он же многокомпонентный. А из информации только название и осталось- Caravell, да на компрессоре марка фреона. Как сделать правильно? Чтоб компрессор не положить. Кто как делает?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ua6brt, открывай станцию потихонечку и малыми порциями заправляй. он будет выкипать в станции и до компрессора только пары дойдут. по поводу стравливания. если самую малость стравить, то не страшно. у меня все раболтало

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    windstor, Спасибо, давление 0,75-0,85 бар так?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    в смысле при минус 22

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ua6brt, делай лучше по всасу. чтоб холодный был, но до компрессора не обмерзал.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Если есть манометр со шкалой кипения по 404а, то держи давление около минус 30-35, вначале можно дать и на 5...10 град. выше.
    Но тяжко придется - полная проверка если займет часов 6, то это за счастье... Продуй-промой конденсатор, выгрузи всю продукцию - что тормозить будет, что обязательно им приспичит на самых последних градусах чего-то сверхсрочно взять или положить. Пресекай эти наскоки!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    windstor, спасибо.
    Вьюга4, да я дома делаю, до пятницы время есть, а вот шкалы на 404 нет(

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ua6brt, скачай линейку. а же шкала )))

  9. #9

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    windstor, как то я за линейку не подумал, есть уже скачаная, спасибо!

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    погляди на излом капилляра-нет ли по стенкам отложений. слей немного масла с горшка-не чёрное? разрежь фильтр... это первые телодвижения что надо сделать)) 404 это не 22. при сильном нагреве засирается всё))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ua6brt Посмотреть сообщение
    Приветствую всех участников! Ребята, у меня мало опыта работы с 404, пришла в ремонт низкотемпературная витрина, ниже -3 не опускается. Хочу вскрыть систему, поменять фильтр, свакуумировать и заправить. ...
    Сразу промой капиллярку, там засоры частенько бывают. А рабочая температура в камере?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    muravei77, сделаю, спасибо,
    Вьюга4, в камере -5

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Вьюга4, прав. у меня в конторе всё что на 404 моется всегда. особенно низкое оборудование.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    за 5 часов работы температура -10 градусов в пустой камере, при наружной 19, всас запотевший. Я так понимаю засор? Завтра вскрою, отключил пока.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Вьюга4, прав. у меня в конторе всё что на 404 моется всегда. особенно низкое оборудование.
    Чем моете?

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Вьюга4,
    windstor,
    muravei77, Спасибо за науку! Вскрыл, посмотрел, все чисто, на всякий случай промыл кт, отвакумировал, заправил потихоньку, вышла на режим часа за три с небольшим,(пустая) -19 держит четко. При включении компрессора, всас на 30 секунд покрывается инеем до компрессора, потом оттаивает (немного переборщил?). А так все в норме, спасибо.
    frans, я мою специальной жидкостью для промывки кт, у нас продают по 300 р за литр, однажды ей же пробил забитую кт, накачал домкратом, прогрел строительным феном вход в испаритель, чвакнуло так прикольно, уже год работает на 134 хладогенте. Жидкость реактивная, колпачек от фильтра растворила, пока за шприцом в инструменталку залез, летучая сильно, испаряется на раз.

Похожие темы

  1. Холодильная витрина Caravell 601-437
    от АнатолийАА в разделе Вопрос
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 15:48
  2. Caravell вертикальный морозильник
    от muravei77 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 23:03
  3. Достался мне ларь Caravell
    от Skeletishe в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 16:59
  4. Ларь Caravell
    от mas-tv в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 17:21
  5. caravell утечка
    от новичек р в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 22:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •