Тема: проблема с колоником Lg 50

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.09.2008
    Сообщений
    49

    По умолчанию проблема с колоником Lg 50

    привет всем форумчанам я столкнулся вот с какой проблемой:
    приехал на ремонт колоника Lg 50 старой модели(это у которых распыление фриона происходит в вовнутренем блоке)и в общем запускаю его и вижу что давление на обратке почти не упалло от стояночного манометр показывает 8,5 кг/см. и сильный свист стоит прослушал оказалось с ресивера обратки.на первый взгляд проблема с 4-х ходовым клапаном,меняю его давление столо падать до 5-5,5кг/см,но свист стоит,и холодо отдачи почти не какой,решил выпаять обратный клапан он у меня что туда что обратно пропускает,поменял его давление также 5-5,5 и свист не уходит,выпаял теперь сам ресивер оказалось что сеточка фильтр перекрыла трубку всасывания,выкинул ресивер,заправил опять(все время заправлял по весам положенных 4,2 кг) свист изчез но теперь и давление выше чем 2,5 не поднимаеться и холода опять не какого,внутрений радиатор течет сильно,а холода нет(температура в помещении +22 на улице +20) а с кондиционера выходит +16,хотя рядом стоит такой же с него +5.теперь распоял внутрений испаритель продул промыл масло в нем было много вроде дуеться хорошо поеду попробую поставить проверить.
    коллеги помогите хорошими советами.
    заранее благодарю за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    не плохо было бы сравнить давления входа и выхода, на компрессоре, и далее до выхода из трв. так же, обратить внимание на ток компрессора, и равномерность охлаждения испарителя при его нормальном обдуве.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    доброго дня. был анологичный случай с консолью York.при работе на холод всас ниже 5,5 не опускался. а дело было в дроссельном узле, который стоит на жидкостной трубе во или возле внутрянки,там находится дроссель в виде "ракеты", так надо ,чтоб нос "ракеты" был походу движения фреона при работе на холод.

  4. #4

    По умолчанию

    Трассу проверял, может перегиб трубы?

Похожие темы

  1. Проблема с Terrafrigo A20
    от Anton_37 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 19:38
  2. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  3. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •