привет всем форумчанам я столкнулся вот с какой проблемой:
приехал на ремонт колоника Lg 50 старой модели(это у которых распыление фриона происходит в вовнутренем блоке)и в общем запускаю его и вижу что давление на обратке почти не упалло от стояночного манометр показывает 8,5 кг/см. и сильный свист стоит прослушал оказалось с ресивера обратки.на первый взгляд проблема с 4-х ходовым клапаном,меняю его давление столо падать до 5-5,5кг/см,но свист стоит,и холодо отдачи почти не какой,решил выпаять обратный клапан он у меня что туда что обратно пропускает,поменял его давление также 5-5,5 и свист не уходит,выпаял теперь сам ресивер оказалось что сеточка фильтр перекрыла трубку всасывания,выкинул ресивер,заправил опять(все время заправлял по весам положенных 4,2 кг) свист изчез но теперь и давление выше чем 2,5 не поднимаеться и холода опять не какого,внутрений радиатор течет сильно,а холода нет(температура в помещении +22 на улице +20) а с кондиционера выходит +16,хотя рядом стоит такой же с него +5.теперь распоял внутрений испаритель продул промыл масло в нем было много вроде дуеться хорошо поеду попробую поставить проверить.
коллеги помогите хорошими советами.
заранее благодарю за помощь.