Показано с 1 по 4 из 4

Тема: касетный кондюк заболел

  1. #1

    По умолчанию касетный кондюк заболел

    люди добрые помогите, кондиционер lg касетный, работает пол часа потом ошибка ch04 на пульте, а на внутреннем блоке мигает светодиод 4 раза

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Сколько ему лет и какое давление в системе ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baks-k Посмотреть сообщение
    работает пол часа потом ошибка ch04
    ошибка по переполнению ванночки, кажись.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    У них часто такое бывает при интенсивной эксплуатации