    По умолчанию Samsung 7 не дует холодным воздухом

    Помогите установили кондиционер samsung семёрка проработал три дня а потом перестал дуть холодным воздухом, внешний блок работает запускается сразу гонит просто воздух не холодный не тёплый внутри тоже самое, а когда ставлю на обогрев внешний попрежнему запускается дует опять простым воздухом а внутренний вообще не дует. Трубки в режиме охлаждения холодные хозяева говорили что толстая трубка обмерзала проверить давление не смог так как манометр на 22 фреон а там 410. Помогите что это может быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Хреново установили. Нет фреона. Розовый баллон в руки, хорошую вальцовку в карман и в бой!

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Growling1, зови тех кто ставил, пусть косяк устраняют. привет антрациту от кр.луча

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Хреново установили. Нет фреона. Розовый баллон в руки, хорошую вальцовку в карман и в бой!
    +1, + руковыпрямитель

    А как это толстая труба обмерзала, может всетаки маленькая? при нехватке фреона она обмерзает

  5. #5

    По умолчанию

    толстая при заломе обмерзает или при плохом теплосьеме внутрянки

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    толстая при заломе обмерзает или при плохом теплосьеме внутрянки
    хороший залом нужен? и не один на каждый сантиметр трассы??

  7. #7

    По умолчанию

    Достаточно одного

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Growling1 Посмотреть сообщение
    манометр на 22 фреон а там 410. Помогите что это может быть?
    Манометр до сколки бар? Если хотя бы до 18 бар. То переходник на шланг. И вперед проверять давление. На тепло не включай и шкалы тебе хватит.
    Цитата Сообщение от Growling1 Посмотреть сообщение
    что толстая трубка обмерзала
    Подозрение на утечку фреона.

  9. #9

    По умолчанию

    утечка если тонкая обмерзает. Скорее так и есть ибо кондей работал нормально сначала. Но говорят, что мерзнет толстая. Или ошиблись или хз что

  10. #10

    По умолчанию

    А как могла произойти утечка если мы вакуумировали и не падал вакуум может тогда косяк в внешнем блоке, кстати такое уже было но там фреон быстренько ушёл, а тут вроде ещё есть. Достал я под 410 фреон манометр сёдня завтра поеду померяю.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Growling1 Посмотреть сообщение
    А как могла произойти утечка если мы вакуумировали и не падал вакуум
    Просто. Вакуум покажет только серьезную утечку. И качество вальцовки надо бы проверить.
    Цитата Сообщение от Growling1 Посмотреть сообщение
    может тогда косяк в внешнем блоке
    Если новый, то маловероятно, но не исключено. Если фреон весь ушел. Стравливай остатки, прессуй азотом до 30 бар. И ищи утечку.

  12. #12
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Толстая труба обмерзала вот почему, как мне кажется: из-за утечки и, соответственно, нехватки фреона снизилось давление кипения в испарителе, в итоге постепенно весь испаритель покрылся шубой (считай, хорошей теплоизоляцией), а вентилятор внутреннего блока (особенно, если он стоял на малой скорости вращения) сдуть её был не в силах. Таким образом, постепенно шуба дошла и до всасывающего вентиля. Так что плохой теплосъём внутрянки имел место быть и был связан с зашубливанием испарителя. Поскольку фреон продолжал где-то уходить из системы, шуба постепенно стаяла.
    Судя по всему, утечка где-то хорошая. Вакуум хорош только для предварительной проверки на утечку, и то он быстро покажет только большую дырку, а маленькую покажет лишь через несколько часов - иногда я оставляю холодильники под вакуумом на ночь. Для проверки на утечку лучший способ - тщательное обмыливание.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    иногда я оставляю холодильники под вакуумом на ночь
    Это сплит. Тут проще утечку найти. Почти все легкодоступно.

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Это сплит. Тут проще утечку найти. Почти все легкодоступно.
    Согласен. Я просто хотел сказать, что если уж проверять вакуумом на утечку, так несколько часов, а не 15 минут!

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    что если уж проверять вакуумом на утечку, так несколько часов
    То же не показатель..

  16. #16
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    То же не показатель..
    Согласен.

  17. #17
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Growling1 Посмотреть сообщение
    А как могла произойти утечка если мы вакуумировали и не падал вакуум
    Подумай логично, если утечка на вальцовках, то при вакууме они ещё лучше прижмуться друг к другу и утечки типа нет...
    При проверки на утечку систему надо надувать

  18. #18

    По умолчанию

    Вообщем померял я давление 4,5 бар. спустил свакумировал стоит как вкопаный а со стороны обратного клапана всё в масле ну и дальше но чем дальше от обратного клапана тем меньше но присутствует я уже писал что когда установщик открывал клапана сначала чуть на высос потом на всас вроде где то читал что от этого обратный клапан ломается манометр то накручен был вообщем, я так понимаю вот этот переходник с обратным клапаном заходит в внешний блок а там пайка же? Вопрос замене это всё подлежит или кирдык кондёру? А может заводской брак и как можно это проверить?

  19. #19

    По умолчанию

    со стороны обратного клапана всё в масле
    Growling1. К каждому кондиционеру прикладывается инструкция по монтажу. Если кто не умеет читать - там наглядные картинки нарисованы. Просто смотришь как комикс. Блок наружный, внутренный, фитинги, кабели. Простая и ясная терминология. Обратный клапан в масле. Это где?

  20. #20

    По умолчанию

    Система нипель если на него нажимаешь он срабатывает когда фреоном воздух выгоняют ну кто без вакуумника работает находится на противоположной стороне крепления толстой трубы к внешнему блоку. А там ещё есть такие или он иначе называется золотник в простонародье

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сплит еле дует
    от xSPiRiTx в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 06:17
  2. Кислотность масла при опрессовке воздухом
    от Neurofen в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 01:33
  3. ThermoKing MD300 не заводится холодным
    от MD300 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 19:02
  4. Вентилятор дует на максимум
    от Igoryok в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 12:08
  5. Samsung в режиме cool дует горячим воздухом AQV12AWANSER
    от sergio2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 21:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •