    Ребят подскажите пожалуйста по поводу ошибки Р8 кондиционера Mitsubishi Electric, переодически высвечивается, уже надоело перезапускать его, может кто нибудь знает код этой ошибки

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    нб - по светодиодам...
    Sw2 - перекл-е между инд-ей работы (горит) и аварийной инд-ей (мигает);
    sw1 - сброс запомненной ошибки...

    если нб с "глупой" электроникой (без светодиодов) - смотри по схеме почему в необходимый (по мнению вб) момент не появляется необходимой температуры (её изменения) на датч темп-ры оребрения вб.

    с пульта:
    P1 - неисправность термистора комнатной температуры (тн1);
    p2 - неисправность термистора на трубопроводе/жидкость (тн2);
    p4 - неисправность датчика дернажа (ds);
    p5 - неисправность дренажного насоса (dp);
    p6 - защита при обмерзании/перегреве;
    p8 - неиспр-ть нб.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Очень помогли!!

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 16:52
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 17:54
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 19:39
  4. Продам 2 промышленных кондиционера Mitsubishi electric PCH-6GKH
    от TatianaG в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 18:33
  5. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •