Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Daikin 25JV1B неисправность

  1. #1

    По умолчанию Daikin 25JV1B неисправность

    Ситуация: Наблюдаем обрыв трассы, сколько так стоит - не известно.
    Соединяем занов внутр. и нар. блоки, вакуумируем, в течении 30 мин. вакуум держит. Запуск, заправка (по весу). В течении 40 мин. после заправки работает нормально. После жидкостная линия нагревается, всасывающая - тоже. Внутр. блок гонит тёплый воздух. КМ безумно греется. Выкл-вкл - Не охлаждает, только гонит тёплый воздух. Что это может быть?

  2. #2

    По умолчанию

    запуск компрессора происходит. какое давление?

  3. #3

    По умолчанию

    Давление в нормальной работе - 4 bar, в проблемном режиме - 5.5 bar.

  4. #4
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Влага + масло с грязью!!! Проще не мучится и поставить новый блок , а этот на запчасти (электронные).