Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 39

Тема: проблема с нулем на кассете General Climate 48

  1. #1

    По умолчанию проблема с нулем на кассете General Climate 48

    всем доброго времени суток!!! конфуз на диагностике получился такой!!! нет нулевого сигнала на пуск компрессора и вентилятора с внутреннего блока. машина 48 кассета, 3 фазы на наружке. напряжение на входе 215-223, на внутренний уходит стабильное. косяк вылезает на сигнале на наружку. ноль пропадает, но не полностью. на клеммах 1-2 (т.е. компрессор) 185-191 v, и тоже-же самое на вентиляторе. начал разбираться и понял что нуля практически нет, хотя на внутрянку приходит всё в норме. совета ищу!! мой диагноз клиенту - неисправна плата внутреннего блока, замена или если получится ремонт. но стали терзать сомнения , а не идет ли в просадку из-за пускового конденсатора (я в него не лазил). что народ скажет? всем заранее спасибо!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Панику прератить!
    Для полноценного разговора слишком мало информации. Кто производитель, марка кондиционера, при чем здесь ноль... Нейтраль видимо. И сразу при обесточенном кондиционере проверить целостность проводов - бывает заводской брак - обрыв жилы.

  3. #3

    По умолчанию

    марка "General Climate 48" Кондиционер 3-х фазный. Питание подано на внутренний и наружный блок. Целостность проводов не причём, т.к. он удачно работал 5 лет., проблема началась весной.Мерил фазу на выходе с платы внутреннего блока, между 1-2, 2-3 190V, а между 1 и входным нулём 220V. Вывод -нуль не выходит с платы управления.

  4. #4

    По умолчанию

    Напряжение подается как правило на наружный блок и с него на внутренний. Искать надо оттуда. С внутрянки на внешний уходит 220 на управление - вентилятор, пускатель магнитный... Точки замера - клеммник внешнего блока -380в, клеммник внутреннего - 220в. На остальных клеммах ничего не должно быть, но при плохом заземлении может быть видно наведенное напряжение 60 - 150 в.

  5. #5

    По умолчанию

    марка "General Climate 48"
    Там наверно и буковки есть?

  6. #6

    По умолчанию

    клемники внутреннего блока 380 V, а с внутреннего по сигнальным должен идти на включение компрессора 220 v но его нет!!!!!!!!!!!!!!!!

  7. #7

    По умолчанию

    На кассетах не помню. Если 380 подается на внутренний блок, то параллельно с него три фазы идет на наружку. Еще идут нейтраль, земля, и три провода управления. Итого восемь. Может быть два провода на термистор наружного блока. Пересчитай провода.

  8. #8

    По умолчанию

    там кажется магнитн. пускатель стоит на вводе. проверь, если ноль идет через его клеммы, они могли подгореть, плохой контакт.

  9. #9

    По умолчанию

    приборист - на межблочном соединении только четыре провода. фаза на компрессор вместе с нулем(1 и 2) идет с платы внутреннего блока с одного разъёма, поэтому я поставил такой диагноз,а 380 подается и на внутренний и на наружный !!!

  10. #10

    По умолчанию

    freezer41 - магнитный пускатель завязан с пусковым кандёром??

  11. #11

    По умолчанию

    Цифирь с шильдиков в студию! Во внутреннеи блоке ТЭНы стоят?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimor21 Посмотреть сообщение
    магнитный пускатель завязан с пусковым кандёром??
    мотор трехфазный, без пускового))), поэтому на наружний подается 3 фазы, а по проводу с внутреннего включается не сам компрессор а магн. пускатель, а с него компрессор.

  13. #13

    По умолчанию

    всё правильно на наружном блоке стоит это магнитный пускатель, но я его сразу протянул как разобрал наружку. но ноль не идёт с внутреннего блока и пускатель молчит, как и вентилятор наружного блока. Хотел посмотреть схему, а там тупо межблочное соединение и писец.

  14. #14

    По умолчанию

    dimor21
    Ты все вопросы прочитал?

  15. #15

    По умолчанию

    General Climate GU-U48HA

  16. #16

    По умолчанию

    Какие ТЭНы, для чего???? Там стоит испаритель и вентилятор. плата управления!!!!

  17. #17

    По умолчанию

    нашёл коды ошибок по наружному блоку, он выдаёт что неисправен термистор наружного блока по воздуху. я так понимаю датчик температуры наружки вышел из строя, но почему питание 190V с внутреннего приходит???

  18. #18

    По умолчанию

    "Какие ТЭНы, для чего???? " Да нормальные такие ТЭНы, электрические, для дополнительного подогрева воздуха при работе на тепло. Ты коды ошибок где считывал?

  19. #19

    По умолчанию

    и что. на 190В магнитный пускатель не реагирует никак? и вентиллятор тоже? ты вот что скажи. а на наружник 3фазы без нуля приходят что ли? у тебя вроде внутренний должен запитываться от наружнего (1фаза и 0) и ноль с питания уже в наружнем блоке находится, а не с внутрянки приходит. погляди по монтажу в наружке где ноль. мож. он через предожранитель или реле давления идет? а еще лучше схемку б увидеть наружнего блока.

  20. #20

    По умолчанию

    приборист, на кассетах тенов нет. скорее тока на колонниках

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. General Climate 24
    от adam538 в разделе General Climate
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:10
  2. General Climate S 07 HR
    от ветер N в разделе General Climate
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 22:04
  3. сплит general climate
    от andreey в разделе Новости форума
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 20:09
  4. General Climate-36
    от Сега в разделе Монтаж
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:03
  5. General-Climate
    от Фёдор в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •