Подскажите цветочная камера 8 м3 температура +5 +8 0С в помещении жарко компрессор Аспера 9214 постоянно сгорает уже меняю третий что делать?
Подскажите цветочная камера 8 м3 температура +5 +8 0С в помещении жарко компрессор Аспера 9214 постоянно сгорает уже меняю третий что делать?
Правильно расчитайте теплонагрузку и установите оборудование СКВ с запасом 10-20%. Похоже имеющееся оборудование не рассчитано на данную нагрузку.
Чё 3а 3верь? 9213 3наю а 9214 не видел ни разу. мож попутал чего?
9213 на 8 кубов на цветы в самый раз. Если стоит в жаре надо агрегат на улицу вытащить, намотать на низ компрессора ТЭН с теплоизоляцией, подключить его через термостат, термостат на +5. Еще надо реле высокого давления приладить на отключение вентилятора конденсатора. У меня в -35 работал две зимы пережил и прошлое лето полтора месяца при + 35 тоже выдюжил.
спасибо за советы , но на улицу вынести нельзя не разрешает администрация здания, возможно это из-за слабого конденсатора?
скажите еще если сталкивались с проблемой можно в камеру на цветы ставить воздухоохладитель говорят что надо ставить "статику" от потока вентиляторов цветы будут вять .
спасибо за совет!