Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Инструменты для работы с R410

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию Инструменты для работы с R410

    Здравствуйте. В нашей фирме появилась необходимость обновить оборудование для заправки кондиционеров фреоном. Раньше существовал только R22, и всё было понятно. 410-й фреон отличается по своим свойствам. Скажите пожалуйста:
    1. есть ли необходимость покупать для него отдельную манометрическую станцию, или можно использовать старую, заправляя по давлению?
    2. есть ли необходимость в отдельном вакуумном насосе?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет таких необходимостей.. О шлангах подумайте... А то тут у одного мастера недавече рвануло!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Желательно манометрическую станцию поменять(НЗ до 35 бар,ВД до 50 бар), переходники взять под 410А,шланги брать по качественнее,у меня лично пару китайских шлангов пошли пузырями.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    А то тут у одного мастера недавече рвануло!
    Это ты про меня??))
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    есть ли необходимость покупать для него отдельную манометрическую станцию, или можно использовать старую,
    Смотря какая станция.
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    заправляя по давлению?
    Не советую.

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    есть ли необходимость в отдельном вакуумном насосе?
    Смотря какой насос у тя.

  5. #5

    По умолчанию

    да исчерпывающий ответ... могу добавить трубу качественную берите.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А то тут у одного мастера недавече рвануло!
    Это ты про меня??))
    А как же))

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Насос BC-VP 215, 43л/мин, 2-ступенчатый, пригоден? А станция но 30атм ВД :-(
    В общем, надо иметь 2 станци: 1 для 22, и 1 для 410? А если завести 1 для 410, и использовать её и для 22 тоже?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    А если завести 1 для 410, и использовать её и для 22 тоже?
    так и делаю.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    А станция до 30атм ВД
    В принципе если на тепло врубать не будешь станции хватит.. Но лучше все таки для 410 иметь.
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Насос BC-VP 215, 43л/мин, 2-ступенчатый, пригоден?
    В принципе покатит. Если ты конечно тока трассы 20 метровые на 36 или 24 ваккумировать не собрался. А то часа два тарахтеть будет вакуумный.

  10. #10

    По умолчанию

    - Судя по вопросам, автор стартертопика, или ограничен в финансах или "жаба" совсем "задушила" - поэтому имея-то, что есть у Вас можно работать с 410 (с некоторыми ограничения и думать головой, чтоб не напортачить).

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Всем спасибо большое, в вопросе разобрался.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    И ещё один вопрос: в процессе работы в шланги манометрической станции может попасть масло из кондёра. И при следующей работе перейти в другой кондёр, на другом фреоне и другом масле. Это не опасно в таких скромных количествах?

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    не опасно.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Насос BC-VP 215, 43л/мин, 2-ступенчатый, пригоден? А станция но 30атм ВД ...
    Никак не найду объяснение, что за ступени такие? :confused: :o
    Сам тоже брал 2-ступенчатый на всякий случай.

  15. #15
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Я думаю первое что нужно для 410 при монтаже это_эксцентриковая вальцовка , только ей можно создать прочное и герметичное соединение с широтой зеркала 3-4 мм.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Я думаю первое что нужно для 410 при монтаже это_эксцентриковая вальцовка , только ей можно создать прочное и герметичное соединение с широтой зеркала 3-4 мм.
    Amir, я больше 10 лет в этой сфере. Вы пишете про эксцентриковую вальцовку, как будто это что то из ряда вон. Наши монтажники всю жисть такими пользуются. Я иногда на ютубе смотрю монтажи. Люди до сих пор американками пользуются. Странно. Мы ток расширителями с того набора работаем. Кстати, работали в славном городе Казани... В РКБ приточки делали, в архиве, и так по мелочи.

  17. #17
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Я уже 5-й компрессор меняю ,причина ушел фреон по вальцовкам.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    причина ушел фреон по вальцовкам.
    Это просто вальцевать не умеют)) Или трубу берут г..но.
    У меня обычная вальцовка. Тока подобранная. Чтоб без косяков в планках и развальцовке.. Пользуюсь.. Рад без памяти. Пробовал эксцентрик. Не нравиться.

  19. #19

    По умолчанию

    Гм.. Пользуюсь Mastercool'овской вальцовкой. Не эксцентрик. Что 22, что 410 - сочно и шикарно) "Зеркало" даёт отменное
    Однако, то, что я перевальцовываю - косяки монтажников - чаще наблюдаю глубокую царапину по юбке по радиусу

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Работаю одной и той же вальцовкой , вроде американского производства, даже приблизительно не помню название. Главное -руки и голова. За всю историю работы помню только трубу лопнувшую , тонкостенную , да гайки с трещинами, разваливающиеся в момент затяжки. Руки сами чувствуют момент окончания процесса соединения трубы с конусом, а специнструмент , фирмы - большей частью понты. Mastercool просто дороже, название стоит денег. Немцы не хуже делают. Только немецкого производства инструмента у нас нет, а там я покупал и названия ни о чём не говорящие, а работаю до сих пор.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. R410
    от Brig65 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 09:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 19:32
  3. Запчасти, инструменты. Поик по Москве
    от Николай Ефремов в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 22:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •