Тема: Ошибка AL 63 Рефконтейнер Carrier ML2i

  1. #1

    По умолчанию Ошибка AL 63 Рефконтейнер Carrier ML2i

    Здравствуйте уважаемы холодильщики, установка Карриер МЛ2 дает ошибку AL 63, это ток сверх лимита. Напряжение измерил, меж фазами 382 на всех трех фазах, CD 32 стоит 21 А, ошибка не исчезает, не могу понять. Помогите если кто сталкивался.

  2. #2

    По умолчанию

    Приветствую. Проверяй модуляционный клапан(тест P6-2),может быть в обрыве или к/з обмотки.

  3. #3

    По умолчанию

    Сопротивления обмоток проверял, каждые по 1.5 Ома, вот на счет модуляционного клапана не проверил, потому что неделю назад ППД тест прошел на PASS, рефку в другое место отвезли. Проверю через неделю отпишусь! Спасибо за совет!