Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Дозаправка Daikin R-22, подскажите.

  1. #1

    По умолчанию Дозаправка Daikin R-22, подскажите.

    Вопрос, наверно, не в новинку, но..
    Сплит-система, инвертор, Daikin, марку не скажу
    Ситуация такая: требуется дозаправка 22 газом, собрали всё, прикрутили как надо и куда надо, на улице +14 С.
    Манометр низкого давления в рабочем состоянии (режим охлаждения) показывает 4 bar. Начинаем заправку. Заправляем газом (не жидкой фракцией). (несмотря на то, что 22 газ заправляется по давлению, решили перестраховаться - поставили баллон на весы)
    В итоге, по весу дозаправили нужное количество (по номиналу 1.4кг), а по давлению... до 6 bar, и даже в конце рабочего дня манометр показывал то же самое(( (Заправка была утром.)
    Номинал рабочего давления на всасывании около 8 bar, если мне не изменяет память..(на крышке внешнего блока только давление нагнетания и номинальный вес агента.)
    Повторюсь, вопрос дурацкий, ибо не знаю номинала давления на всас. магистрали для данной системы.

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    В зависимости от тепловой нагрузки на испаритель. при +16-4,1-4,5 бара и при +30 -5,5-6,5 бар.

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Надо заправлять по весам. Дозаправить можно не большое кол. газа, без весов. Таблицы заправок по низкому есть только от 20-ти градусов и составляют от 4-е BAR. Дальше считай.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимоха Посмотреть сообщение
    несмотря на то, что 22 газ заправляется по давлению
    Это кто тебе такое сказал???)) И процедуру опиши)) Тока если занимает часов шесть, то не стоит. Проще по весу заправить. Или если есть станция, то эвакуировать фреон в пустой баллон, взвесить. И долить нужное количество. Опять же по весу. А заправки по давлению не годятся)) Если тока не стабильная температура. И тот факт что готов часами над системой сидеть))

  5. #5

    По умолчанию

    Процедура: Замер t помещения, t выходящего воздуха вн. блока (в работе), определяю давление всас. И грубо прикидываю, сколько надо добавить. Это понятно, что сия процедура вилами по воде писана..
    Кто сказал? - Все заправляют по-разному, а я не так давно с аммиачных установок ушел, опыт обращения с фреонами весьма скудный К тому же начальству нужно конкретное разъяснение, что и для чего нужно, т.к. оборудование "не дешёвое".
    Если заправлять по весу без эвакуации фреона в случае малого количества в контуре, его травят через заправочный штуцер (сервисник)? Много ли тогда масла уходит?

  6. #6
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Смотря как травить. Если откроешь кран на полную, то много, а если спускать по немногу, то мало.( Правда времени занимает такой процесс.)

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Так если на крышке написан номинал по давлению и по весу хладогента, то поставь часы (манометрический коллектор) на нагнетание и на всасывание балон на весы и заправляй, чего трудного. И чего секретного по марке дайкина? Конечно 8 бар перебор.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимоха Посмотреть сообщение
    Номинал рабочего давления на всасывании около 8 bar,
    в шо? сумашедшие?
    Цитата Сообщение от Тимоха Посмотреть сообщение
    прикрутили как надо и куда надо, на улице +14 С.
    Цитата Сообщение от Тимоха Посмотреть сообщение
    давления в рабочем состоянии (режим охлаждения) показывает 4 bar.
    неможет быть при такой температуре не больше 3.2 если давление 4 значит воздух есть
    Цитата Сообщение от Тимоха Посмотреть сообщение
    номинальный вес агента.
    стравили всё свакумировали и залили по номиналу

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимоха Посмотреть сообщение
    Если заправлять по весу без эвакуации фреона в случае малого количества в контуре, его травят через заправочный штуцер (сервисник)? Много ли тогда масла уходит?
    Если грамотно травить пару тройку капель потеряешь.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от malets75 Посмотреть сообщение
    неможет быть при такой температуре не больше 3.2
    Уверен?))

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Уверен?))
    у тебя вообще коллектор есть? ты им пользуешся?

  12. #12

    По умолчанию

    Оу, оу!!!
    Нэ торопитэсь, дорогие!!!
    Есть же диаграмма параметров воздуха...
    Я ж спрашивал, кто с чем сталкивался. Таки да, в трассе присутствует воздух, спасибо за подсказку))

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 21:52
  2. Дозаправка vrv
    от Rustem050 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:31
  3. Дозаправка R-404
    от Хаким в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 21:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •