Уважаимые Подскажите пожалуйста Сплит Полаир низкотемпературный Клиент хочет в подвале разместить камеру а на улице наружный блок Длина трассы 10 м Пойдет-ли она Терзают сомнения Какие доп опции будут нужны
Уважаимые Подскажите пожалуйста Сплит Полаир низкотемпературный Клиент хочет в подвале разместить камеру а на улице наружный блок Длина трассы 10 м Пойдет-ли она Терзают сомнения Какие доп опции будут нужны
зимние опции. подогрев компрессора и регулировка давления конденсации. и ещё грамотный монтаж.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
С маслоподъемной и с уклонами?
Сплиты Полаир расчитаны 3аводом на работу на улице при установке на них 3имних опций при температуре окружающего водуха не ниже -15С. Конечно можно сделать подогрев компрессора, который будет включаться термостатом по наружной температуре, поставить реле отключения вентилятора, перенести контроллер в тепло. Трасса 10 м совсем не длинная, я и 24 м делал, работает
Делай отключение винтеляторов (мы обычно делаем по давлению) и подогрев компрессора. Работают отлично. При правильной регулировке винтеляторов конденсатора, не надо даже регулировать ТРВ на зимний и летний режим работы агрегата.
Социальные закладки