Vadon, сумбурно как то все... Мож позвать кого нить стоит?
Vadon, сумбурно как то все... Мож позвать кого нить стоит?
Lavres,что ты имеешь в виду?В смысле позвать?
возможно термометры у тебя грешат?? все-таки разница между заданной температурой, уличной и комнатной не большие
Напряжение не проверял!Ставили с вышки,включили все работало,сейчас не замеряю!
Vadon, просто сложилось впечатление, что диагностика - не твоё, или просто опыта мало... Я ни коим образом не хочу тебя обидеть, но может стоит обратиться к кому нить за помощью? А самому посмотреть со стороны, опыта набраться... В твоих постах нет ни данных температурного перепада по внутрянке, ни напруги на компрессоре...
Насчет диагностики опыта маловато,город у нас маленький,и обратиться за помощью не к кому,все через интернет!Вот и прошу помощи у вас мастера!Температуру на внутряке не замерял,закончили установку поздно,и разобраться времени не было!Вот я питаюсь понять по ваших советам как мне дальше действовать!Если не трудно подскажите с чего начинать,устранение проблемы!Заранее благодарен!
В первую очередь датчики. Сопротивление обоих должно быть примерно одинаковым. Послушай, щелкает ли реле включения компрессора? Если щелкает, значит плата исполняет команду мозгов. Затем попробуй отключить компрессор, повторяется ли дефект? Померять обязательно потребляемый ток. Сервис-мануал на Мидею могу сбросить. Тока на аглицкой мове.
намедни ребята знакомые перезаправили по неграмотности RODA, Так в нем компрессор отключался. Компрессор тошиба с защитой. Проверьте, если наружка не работает, а питание с внутрянки на компрессор идет, копайте в направлении наружки.
Найти причины выключения !
1 он сам это делает ? то есть плата .
2 если не сам то проверить защиту на компрессоре.
проверить работает компрессор или нет можно через токовые клещи через внутренний блок.
если выключает плата то не лезь не куда дальше это уже не твоя забота, а сервиса.
вот бы сразу выяснить по защите рубится компрессор или по датчикам. можно проверить крутится ли вентиллятор в наружнике.(при условии что межблочка не нарушена). если винт крутит, а блок не холодный, то вырубает тепловое реле компрессора. если есть клещи(прибор) повесь их на первый провод в межблочке и замеряу ток включения и работы компрессора (ток не более 5.5-6А).завышен то опять таки по тепловой(бывает свет подсаживает в момент пуска).
питания на межблочке; кл 1-2=220В
2-3=0В
2-4=220В
посмотри наружку. крутится ли винт вообще?
Наружный блок отключает плата,слышно как срабатывает реле на сплинте,вентилятор крутиться и отключаться с компрессором как и положено!Думаю что дело в датчиках или же в самой плате!Спасибо всем за помощь,попробую все проверить,потом отпишусь!
Вот этого я и ждал.
Выстави на сплите минимальную температуру.
В комнате установи хороший термометр. И засеки при какой температуре вырубаеться наружка.
Возможны несколько вариантов.
Либо датчик глючит или ему хана. Либо порог срабатывания завышен. Бывает иногда в цепи закручен резистор. Не на мидее конкретно, но в другом сплите встречал. Был такой глюк. Хуже если глючит электронику. Можно попробовать сбросить на заводские установки если есть команда сервисная. Вон чел тебе сервисник предлагает.
Соглашайся. Хорошая помощь в диагностике и работе. Глядишь и команда сброса есть.
может отключаться по трубному датчику. электроника-не всегда процессор. на плате на входах датчиков имеется делитель, собранный на постоянных резисторах. вот там тоже бывают "глюки". непропай, обрыв резистора, резистор может несоответствовать параметрам.
Может это поможет?