    По умолчанию насколько можно заузить отвод воздуха у внешнего блока?

    есть дайкин, внешний блок RX35JV1NB5. предстоит нестандартная установка, приток воздуха из помещения, отвод на улицу - через воздуховод 1-2 метра.

    диаметр отверстия вентилятора - 40см. насколько можно заузить этот размер?
    две вент.гофр.трубы 150 хватит? :rolleyes:

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Да.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Да.
    неужели настолько сильно можно уменьшить?

    изначальный диаметр 0.4 метра - площадь 0.13 кв.метра.
    и вместо этого можно сделать 2х0.15 метра - 0.04 кв.метра?
    т.е. можно уменьшить диаметр в 3 с лишним раза?
    что-то не верится... там же вентилятор не центробежный, как в напольниках...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от booratino Посмотреть сообщение
    т.е. можно уменьшить диаметр в 3 с лишним раза?
    Вобще не желательно... Но у тя воздуховод короткий.. Так что можно попробывать. Сопротивление минимальное будет.

  5. #5
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от booratino Посмотреть сообщение
    неужели настолько сильно можно уменьшить?

    изначальный диаметр 0.4 метра - площадь 0.13 кв.метра.
    и вместо этого можно сделать 2х0.15 метра - 0.04 кв.метра?
    т.е. можно уменьшить диаметр в 3 с лишним раза?
    что-то не верится... там же вентилятор не центробежный, как в напольниках...
    Где -то ты ошибся , было отверстие 400 мм ., стало 2*150=300 мм. -скорость потока возрастет и все , на длину не более 3 метров.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    Регистрация
    09.05.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Вполне возможно что внутренний блок будет обмерзать льдом.

  7. #7
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Split-Alex Посмотреть сообщение
    Вполне возможно что внутренний блок будет обмерзать льдом.
    Интересно почему , если работать на максимальной скорости?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Split-Alex Посмотреть сообщение
    возможно что внутренний блок будет обмерзать льдом
    Эт чёй та. Температура конденсации повысится, холодопроизводительность снизится. Видимо в Туркмении в самую жару внутрянки обмерзают ледогенератор какой то прям.
    Amir, площадь то booratino, правильно посчитал, а производительность воздуховода зависит от площади его сечения

  9. #9
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    Регистрация
    09.05.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Интересно почему , если работать на максимальной скорости?
    Просто в моей практике был случай когда наружний блок некуда было повесить. Пришлось вешать в подвальном помещении. Выброс воздуха был направлен в окно (форточку) которое находилось в стене толщиной в 2а метра. Казалось что все будет работать..... Увы.... Внутренний блок почему-то стал обмерзать. Проверили на утечку, давление в норме. Думали, гадали, перепроверили все по десять раз... Все равно обмерзал. А когда его решили проверить в цеху, на стенде то оказалось что он не обмерзает вообще. Пришли к выводу что его нужно перевесить. Повесили на балкон, обдув со всех сторон отличный... Работает до сих пор, уже 2года. Был случай когда внутренний блок висел над шкафом, у него обмерзал наружний блок (зимой). Пришлось передвинуть шкаф и все заработало как надо

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 21:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  4. вентилятор внешнего блока LG
    от anatooo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 16:36
  5. Установка внешнего блока
    от Руслан775 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 14:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •