Народ, подскажите чего, новый холодильный стол, первый раз включили, температура не опускается. Предварительно что там видно - обмерзает капилярка в самом конце. Визуально капилярка не передавлена. Фреон R-22. Что может быть
Народ, подскажите чего, новый холодильный стол, первый раз включили, температура не опускается. Предварительно что там видно - обмерзает капилярка в самом конце. Визуально капилярка не передавлена. Фреон R-22. Что может быть
Может быть фреона, только на конец капилляра и хватает.))
тоже про это думаю, завтра с утра щупать его буду. Мож что ещё?
да он бедный пол дня у клиента промолотил, а что в помещении +25 что в столе +25
На новом были утечки по сварке нагнетание-компрессор и всасывающая трубка -испаритель (под припоем).Трубка всаса толстостенная ,а у испара тонкая варить осторожно.
попадались похожие новые столы с раздутыми фильтрами и цеолитом на входе в капилляр!
По ходу через шредера утечка, не затянут был, стол ехал неделю и три стоял на складе. Течеискателем ничего не нашли, заправили и сказали закам чтобы последили пару недель повнимательней.
Ну на заводе поставили, типа так надо, дозаправлять вон удобнее
Не,я прям с завода новый привез, вмонтировали его в барную стойку.
В этом столе.какой конструкции испаритель? Он не обмотан гибким тэном и вентилятор корпусной квадратный? Если похожий ,то поищи утечку в испарителе.
По старым нет, но наверняка эквивалентен нынешнему на 134.