Ну, все. Всем огромное спасибо. Я свой стол оживил. Всем хороших выходных.
Здрасте, всем.
Имеется десяток столов FARCAR мод.: GN2100NT и TEFCOLD мод.: CK7210/-SP, CK7310
Темп. режим -2...+8, объем от 270 до 420 л.
На всех установлены н.т. компрессоры ZEL OF 1350 R134a.
Половина компрессоров трупы. Сколько они отработали неизвестно, но состояние оборудования жуткое (конденсаторов не видно, под слоем жира-грязи). Пока отмываю мойкой в.д.
Компрессора планирую поменять на ср.т.
Подскажите какой правильнее будет: NB6144Z или NB5132Z с запасом ?
Это да, перепутал ))
ZEL OF 1350 это налог 66-го АСС н.т.NB6144Z, а этот меньше ZEL OF 1350
Я хочу поставить ср.т. NB6144Z (6см3, 300Вт. при -10) Испаритель с вентиляторами, часто открывают двери, ибо производство.
На столы, ср.т. компрессора не ставил , вот и прошу совета, ежели кто имеет опыт.
Полдня керхером орудовал ))При таких условиях любой сгорит.
Да много производителей не заморачиваются.Не заморачивается хайколд с конденсаторами.
Ставят по принципу " что есть".
У него и объем 560 л. Мои в два раза меньше.Для примера на столах hicold gn111br2tn 3 двери стоят NE6181E. Аналог на 134- NE6187Y, только под него и конденсатор возможно понадобиться побольше.
а если внимательно посмотреть, то 300 вт при конденсации 45*с, при 55*с будет наверное 260 вт. поэтому nb6144z аналог 60-го асс.
и зачем тогда ставить менее производительный компрессор.
моё мнение, если окружающая температура перед конденсатором в основном 20…25*с, и иногда поднимается до 30, то лучше оставит н.т. компрессор. а если в основном всегда больше 30*с, то тогда можно ставить с.т. компрессор от эмбрако, например ne6170z.
а лучше данфосс nl7.3mf.
Социальные закладки