Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 70

Тема: замена 404 фреона 134,12 или 22

  1. #41
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр_48 Посмотреть сообщение
    заправка нужно производить по мановакууметру. заправку домашних холодильников провожу 404а заместо 12 и 134а не меняя масла.
    ты таблицу давлений хоть раз в жизни видел? а температуры кипения при этих давлениях?? бедный твой компрессор на 12 газу куда ты 404 льёшь.......про минерал -синтетику вобще молчу.....а диаметр капилляра? а увеличение тока из-за двукратного давления нагнетания?? и вот вопрос: что тебе хорошего даёт такая замена ??

  2. #42

    По умолчанию

    не 404а, а 406а. опечатка вышла. так уже 1,5 года работает. содержащие хлор хладогенты могут работать только с синтетическим маслом - это понятно.

  3. #43
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    Радость

    Цитата Сообщение от александр_48 Посмотреть сообщение
    не 404а, а 406а. опечатка вышла. так уже 1,5 года работает. содержащие хлор хладогенты могут работать только с синтетическим маслом - это понятно.
    ну....эт другое дело

  4. #44

    По умолчанию

    Приветствую коллеги!Тему затронули интересную...Привезли нам в мастерскую 2 грузовика холодильников дом. с модулей в ремонт,поизвращались мы над ними с товарищем!Проблема в том что находимся недалеко от Северного Полюса,а на складе только СК-160!И газ только 12,404,22!Хол-ки само-собой всех известных брендов,и попробуй скажи начальнику что нужны Данфоссы,Асперы и Матсушиты..(((Посмотрят как на инопланетянина...Так что приходилось кидать по весам20%404-го,и80%134-го!404-й-само-собой жидкарём.Смех сказать-хол-ки работающие на R600-без промывки системы-переделываем на 12,134 фреон с заменой компрессоров.На обслуживании домашников свыше 3000 шт,а ещё столовки,магазины,пекарня,� �едсанчасть...Так что друзья приходиться выкручиваться :oУдачи всем!Снаступающим Новым Годом!!!:D

  5. #45
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр_48 Посмотреть сообщение
    ... содержащие хлор хладогенты могут работать только с синтетическим маслом....
    Неверное утверждение. Так R12, R22, смесь R502 (на основе R22), содержащие хлор - "работают" с минералкой.

  6. #46
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Семеныч Посмотреть сообщение
    ...поизвращались мы над ними с товарищем! Проблема в том что находимся недалеко от Северного Полюса,...:D
    привози их на юга! посмотрим, через сколько дней им кирдык приснится...
    по моим наблюдениям - до +25 работают практически все агрегаты, и чем выше планка, тем больше проблем с теми, у которых есть отклонения в работе.

  7. #47
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мурат Посмотреть сообщение
    например, данфоссы-15 имеют идентичные механизмы под разные фреоны ( 134, 22, 404 ), но сопротивления обмоток разные.
    а диаметр ротора эл. двигателя, длина его? ведь по давлениям все разные, следовательно мощность для каждого фреона тоже. данфоссы не разбирал, просвятите кто знает.

  8. #48

    По умолчанию

    господа,подскажите с каким маслом сочетается R404 с минеральным или с синтетическим? Есть нужда поставить компрессор на 22 газе.

  9. #49

    По умолчанию

    gudwin37
    404 синтетика
    22 минералка

  10. #50

    По умолчанию

    22 будет работать с синтетикой, а 404 минералку свернет в хлопья. Попав в холодную среду испарителя, уменьшит его КПД, потом после оттайки опять разнесется по системе и снова в испарителе собираться будет. Но пока произойдет оттайка и масло не выгонит с испарителя, в картере его не будет.

  11. #51

    Печаль

    депап М-126 на 12-м фреоне которого у меня не было качнул 134-го и такое началось,у меня аж мурашки по всему тепу побежали. сначала звуки в к-ре как мясо жариш на очень большом огне,а потом ком-р начал подпригивать я чуть не охренел от такого,на следующий день заправил 12-й все обошлось холодос работает.ни советую такие эксперименты делать надо сначала в литературе покопаться а не пробовать на авось.

  12. #52

    По умолчанию

    вынужденно подниму тему.
    По невнимательности и из-за срочности воткнул компрессор на 404 в систему на 134. И все бы ничего но это витрина с динамикой ,с холодильным отделением тоже с динамикой на 2х блоках управления и соответственно 2х соленоидах. И казалось бы да и хрен с ней но в холодильном стоит капиляр, а в выставке стоит трв на 134. И если холодилка набирает мгновенно то выставка еле еле - протяжки нет. Накрутил трв хвоста, откинул термобалон стало относительно сносно, но все равно не то - протягивает только по FST. за час на пустой кое как 5 градусов набрала, на улице прохладно практически и продукции нет. а завтра столовка начнет работать , а витрина соответственно перестанет.

    Прочитал все три страницы и не понял что в итоге - можно ли 404 на 134 поменять?
    родной компрессор Nj2192gk r134, новый Nj2192gk r404. Эмбрако даже в своем каталоге на 134 его не выдает, только 404. Внешне один в один компрессора.
    Менять трв вариантов нет - придется разобрать всю витрину.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Менять трв вариантов нет
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    компрессор на 404 в систему на 134.
    А кто запретил заправить витрину 134-м?, оба на синтетике. Как то подклинивавший из-за грязного конденсатора компрессор на 404-м заправил 134-м, витрина статика ожила.

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    родной компрессор Nj2192gk r134.
    Что-то ты не то написал, буквы gk означают R404. Кокой родной компрессор?
    Надо было и заправлять 134.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Что-то ты не то написал, буквы gk означают R404. Кокой родной компрессор?
    Надо было и заправлять 134.
    в том то и дело что я без всяких сомнений схватил компрессор и поехал менять. а когда выставка не пошла начал думать и проверять. могу фотки скинуть коробки от нового на 404 и шильдик старого где рядом приклеено R134

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    А кто запретил заправить витрину 134-м?, оба на синтетике. Как то подклинивавший из-за грязного конденсатора компрессор на 404-м заправил 134-м, витрина статика ожила.
    никто, просто решил перестраховаться и спросить совета

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    и шильдик старого где рядом приклеено R134
    Так уже до тебя поставили компрессор на 404 и заправили 134.

  18. #58

    По умолчанию

    Лет 5 назад призвел такую замену . Витрина- молочка , +4 . До сих пор функционирует, за это время заменены контроллер и вентилятор , жалоб нет , Компрессору даже легче . Но перед заменой хозяин был предупрежден , что последствия непредсказуемы , как и на родном 404-м . Решение принимал он . Никакой продувки , замены капилляра и масла - только вакуум и заправка.

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    а в выставке стоит трв на 134.
    Меняй ТРВ на 134 на ТРВ на 404 или на капилляр . ТРВ -134 404-м газом захлопывается наглухо В сильфоне - давление 134-го , а система давит на сильфон с другой стороны давлением 404 -го и тут его не откроет ни полное открывание ни отвязывание термобаллона , Или замена ТРВ , можешь попробовать заправить термобаллон 404-м ( но это вряд ли получится , в голодные годы пытался , получалось через раз ) , или капилляр

  20. #60

    По умолчанию

    TV Сергеич, у ТС трв на 134, значит и родной фреон 134. Просто до него поставили компрессор на 404, но заправили 134. А он по невнимательности заправил 404. Зачем какие то переделки, просто заправить 134 и всё. Если будет плохо работать, то искать неисправность.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена фреона
    от slv-spb в разделе Компрессоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 19:24
  2. Замена 410 фреона на 22
    от alexiv777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:02
  3. замена фреона
    от а.борисыч в разделе Бытовой холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 21:56
  4. замена фреона
    от Вадим т в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:38
  5. замена фреона 12
    от Baskerveel в разделе Расходные материалы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 09:52

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •