капилярку случайно не запаял в фильтре?
а у меня такая проблема:приехал по заявке,что не холодит шкаф хелкама C10G. вскрыл,впаял штуцер,фильтр(там надо 2 капилярки в него запаять),заправил,а давление 1,5(-5 град),фильтр горяченный,но холодом внутри дует.Это нормально что такой фильтр горячий,всас ксати тоже теплый.Глянул на испарители(они в пластиковых кожухах с вентиляторами сзади),так вот место входа капилярки в испаритель покрылось инеем,длиной примерно в 4 см.Вот не знаю,может утечка есть,но вакуум не показал.
Нет там двух капиллярок.Фильтр менял?Каким образом заправлял?
Это обычный,среднетемпературн� �й холодильный шкаф.На хрена там вторая капилярка?Много их перетряхнул,ни одного с двумя не встретил. P.S. Попробуй заправь по протяжке,всас не должен быть тёплым.
Действительно,это двухдверный шкаф,но с двумя КТ...Я не встречал.
перепаял выпариватель на удачу-и повезло.Шкаф работает,всё ок.Только не пойму почему масла не было?
Социальные закладки