    По умолчанию vestel meta b12 защита от замерзания внутр блока сплит-системы

    Установили сплит-систему vestel meta b12. Запустили при температуре +12 С в режиме охлаждения. Минут через 5 отключился вентилятор конденсатора. Компрессор продолжал работать. Через 3-5 минут вентилятор включился. Давление на всасе плавало в пределах 3-4 кг. С такой периодичностью вентилятор отключался несколько раз. Напряжение на вентилятор отключал внутренний блок. Что это: неисправность процессора или защита от замерзания воздухоохладителя?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от колёк Посмотреть сообщение
    Установили сплит-систему vestel meta b12. Запустили при температуре +12 С в режиме охлаждения. Минут через 5 отключился вентилятор конденсатора. Компрессор продолжал работать. Через 3-5 минут вентилятор включился. Давление на всасе плавало в пределах 3-4 кг. С такой периодичностью вентилятор отключался несколько раз. Напряжение на вентилятор отключал внутренний блок. Что это: неисправность процессора или защита от замерзания воздухоохладителя?
    Вентилятор регулирует давление с помощью вкл. и выкл. это нормально. вкл. и откл.контролирует датчик который находится на внутренем блоке.
    реагирует датчик на по всей видимости на температуру испарителя.
    не раз ставил кондиционеры с такой фишкой. задавал себе тотже вопрос.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    а не похоже ли на контроль окружающей среды? температура должна быть от +18.
    да и давление высоковатое для +12

  4. #4

    По умолчанию

    датчик стоит в наружном блоке на калаче конденсатора, таким образом регулируется давление конденсации, ну и давление всасывания тоже с ним связано.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    датчик стоит в наружном блоке на калаче конденсатора, таким образом регулируется давление конденсации, ну и давление всасывания тоже с ним связано.
    По схеме , и практически на наружном блоке нет датчиков.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    По схеме , и практически на наружном блоке нет датчиков.
    Это уже интересней.
    Обычно в кондишках три датчика - два внутри, один снаружи.
    Возможно они решили контролировать конденсацию косвенным путем по температуре кипения. И таким образом поддерживают рабочую точку температуры кипения.

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    блин!!! нормально же кондей работает, чего вы его расковыряли?

  8. #8
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    если у тебя кипение упаде ниже 3,8 бара то испаритель сразу залипнет снетом, вот он и регулирует кипение через датчик на испарителе, в маленьких кондюках наружный датчик бывает очень редко...

  9. #9

    По умолчанию

    господа, всем спасибо за участие в разрешении моих сомнений. в общем и предполагалась такая логика работы схемы управления: при низком давлении конденсации падает температура кипения ниже 0 с. датчик на воздухоохладителе это просекает и вырубает реле вентилятора конденсатора в схеме внутреннего блока, т.о. на колодку внешн. блока фаза не приходит. с такой фишкой сталкиваюсь впервые, т.к. обычно в сезон установок гораздо теплее. с уважением, колёк.

Похожие темы

  1. сплит система vestel meta b18 моргают светодиоды на коды не реагирует
    от дима2014 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:48
  2. Помогите с размещением внешнего блока сплит системы.
    от nikita5000 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 14:50
  3. Vestel D12 meta не включается
    от bifner в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 23:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:30
  5. Vestel META B12 давление в системе