Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Пайка

  1. #1

    По умолчанию Пайка

    Ребят, а как бороться с нагаром который образуется на меди от горелки, он снутри и снаружи, вообще он сильно влияет на работоспособность сплитов?

  2. #2
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    женя11, С наружи никак, а с внутри азот тебе в помощь, а вообще не надо перегревать места стыка больше положенного,
    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    вообще он сильно влияет на работоспособность сплитов?
    Когда как, бывает кашица из перетёртого нагара в масле может заклинить и клапан и компрессор, всё зависит от количества онного в системе и удачи...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    Ребят, а как бороться с нагаром который образуется на меди от горелки, он снутри и снаружи, вообще он сильно влияет на работоспособность сплитов?
    азотом

  4. #4

    По умолчанию

    ну понятно...

  5. #5
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Пишу сюда. Есть у меня медный титан, стыки которого варены или паяны латунью. Стыки полопались в нескольких местах от давления. Попробовал сегодня запаять донметовской тройкой, да вот х.. там, нагреть толком не могу, может ацетиленом? А аргоном можно заварить? Кто что посоветует?

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    У нас газовые колонки (газовый подогрев воды для ванн, например) при пайке используют обычный газовый резак, только в щадящем режиме. Естественно, что резаком управляет не фанат газорезки.

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Стыки полопались в нескольких местах от давления.
    Приколист...))
    PS Кислород-пропан в помощь...

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Да нет, Гошша не лукавит - обычной горелкой теплообменный апппарат с большой площадью и коэффициентом теплоотдачи не просто так взять.

  9. #9
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    я про давление в титане и трещины...А про теплоотдачу-на то насадка от резака существует. Трубные доски от водяных конденсаторов пром. кондеров паяли, а тут титан какой-то...))

  10. #10
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    я про давление в титане и трещины.
    Когда его ставил, то ещё небыло в продаже подрывных клапанов для сантехники, травил давление путем перекрытия подачи воды и открытием смесителя горячей. Но.. Запустили без меня и его раздуло при нагреве и стыки полопались. А его случаем не варили аргоном с латунной присадкой? Бо шов сильно ровный.

Похожие темы

  1. Пайка на роталок
    от shaban84 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 05:24
  2. Пайка трубы
    от пузанов в разделе Монтаж
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 22:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •