Показано с 1 по 8 из 8

Тема: AQ24ACXSER

  1. #1
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию AQ24ACXSER

    Подскажите пожайлусто при пуске комрессора зависает блок. Высвечиваеться ошибка. Начинает часто мигать светодиод таймера. Что это такое?

  2. #2
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Начинает часто мигать светодиод таймера.
    это тот что зелёный? проверяй датчик комнатной температуры

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Датчики целые проверил.

  4. #4

    По умолчанию

    ручной пуск пробовал?

  5. #5
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Пробовал не помогает.

  6. #6

    По умолчанию

    это негатив..
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Пробовал не помогает.
    а че за ошибка??

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    18.11.2010
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Кондер можно перепрошить через пульт д\у, точнее резетнуть. Я такую проблемму решил именно таким образом. Коды для резета нашел в гугле по наименованию модели.

  8. #8
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    В итоге оказалось, что дело было в напруге. Запитали кон., от ж/д дороги. Поезд проходит и напруга садиться. Компрессор убили! А ошибка, как я понимаю была по напряжению.