    По умолчанию перегрев компрессора

    Здравствуйте! У меня есть вопрос. Холодильная установка работает на фреоне 22. При долгой работе компрессор останавливается по тепловой защите. Марка компрессора TFH4540F.Защита явно встроена внутри.Всасывающий патрубок до компрессора покрывается инеем. При непродолжительной работе Т нагн. патрубка 80 град,картер 60 град,давл. конденсации 12,5- 16 bar, давл. всас. 1,2-1,4 bar , так как работа на низкотемпературную камеру. РДн 1bar вкл. , дифференциал 1bar. Параметры вроде в норме, а компрессор при долгой работе перегревается . Спасибо заранее за помощь.

  2. #2

    По умолчанию перегрев компрессора

    Здравствуйте! У меня есть вопрос. Холодильная установка работает на фреоне 22. При долгой работе компрессор останавливается по тепловой защите. Марка компрессора TFH4540F.Защита явно встроена внутри.Всасывающий патрубок до компрессора покрывается инеем. При непродолжительной работе Т нагн. патрубка 80 град,картер 60 град,давл. конденсации 12,5- 16 bar, давл. всас. 1,2-1,4 bar , так как работа на низкотемпературную камеру. РДн 1bar вкл. , дифференциал 1bar. Параметры вроде в норме, а компрессор при долгой работе перегревается . Спасибо заранее за помощь.

  3. #3

    По умолчанию

    Компрессор то в составе компрессорно-конденсаторного агрегата? В смысле все на одной раме и компрессор и конденсатор?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от реф21 Посмотреть сообщение
    работа на низкотемпературную камеру
    А компрессор то MBP - среднетемпературный, не в режиме работает однако, вот и тепловая срабатывает

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    реф21, померь тока и сравни с каталожными.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Пользователь Аватар для chill954
    Регистрация
    15.07.2009
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от реф21 Посмотреть сообщение
    Марка компрессора TFH4540F
    Компрессор TFH4540F средне и высокотемпературный

    Цитата Сообщение от реф21 Посмотреть сообщение
    так как работа на низкотемпературную камеру
    На низкотемпературную вместо TFH4540F нужен TFH2511Z.

    Скорее всего компрессор работает без остановки и возможно плохо обдувается вентилятором.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от реф21 Посмотреть сообщение
    При долгой работе компрессор останавливается по тепловой защите
    Долго это сколько ?
    Цитата Сообщение от реф21 Посмотреть сообщение
    всас. 1,2-1,4 bar , так как работа на низкотемпературную камеру. РДн 1bar вкл.
    А отключается точно по тепловой , не по РДн ?

  8. #8

    По умолчанию

    Компрессор TFH 4540 F Qo= 3000Bт, при То=-15С;Tk=+54, 5C 380B R22 вс.7/8.нагн.1/2. R-22 пр-во Tecumseh Франция
    что в нём среднетемпературного? Наваерно температура кипения -15. И вабще, реф21, ты зачем темы кланируешь http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=7509

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Эти компрессора бывают на 220 и 380 В. Если 380 ,то измерь клещами ток по фазам ,если есть разница ,то смотри пускатель и все соединения.Рабочий ток около 6 А.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте.Установка работает на двух винтовых компрессорах HSN7471-75-40P (низкотемпературная). Фреон 507. Сгорел один компрессор,заменили на новый,заменили масло. Запустили все заработало хорошо. Не проработала сутки,начала выходить в аварию по перегреву сначала компрессора 1 потом 2.Подскажите пожалуйста причины их перегрева.Заранее благодарен.

Похожие темы

  1. перегрев компрессора на льодогенераторе
    от medvedeviv в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 14:41
  2. Стинол на 12-м фреоне (перегрев компрессора)
    от Сергей_Гел в разделе Стинол
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 23:59
  3. Перегрев компрессора и поломка обр. связи ТРВ
    от Мертил в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:29
  4. THERMAL-3000 перегрев компрессора
    от костя65 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 11:32
  5. LG 12 LH Перегрев компрессора
    от Иван Е в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 12:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •