Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 69

Тема: зачем между воздушным конденсатором и линейным ресивером ставят обратный клапан?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию зачем между воздушным конденсатором и линейным ресивером ставят обратный клапан?

    схема такая кондёр воздушный на крыше вверху высота метров 7-8 в цеху установка при подводе к ресиверу устанавливают обратный клапан-вопрос нужен ли он?обязателен? и зачем его вообще ставят на данном участке?ещё я видел такое на фурах-рефрижераторах...подскажит� � =спасибо:confused:

  2. #2

    По умолчанию

    Чтобы избежать заброса жидкости в конденсатор, между конденсатором и ресивером устанавливается обратный клапан. По моему это из руководства для монтажников DANFOSS. Скачай почитай.

  3. #3

    По умолчанию

    жидкость попадёт во время простоя?

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    capadaster, да, когда конденсатор холоднее рессивера. зимой тобеж. фреон, он не дурак, идет туда, где холоднее

  5. #5

    По умолчанию

    хорошо я понял-но а на автомобилях зачем?там и ресивер и кондёр в равных условиях?и ещё это касается только воздушных кондёров или водяных тоже?

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    capadaster, дашь конкретную схему-получишь конкретный ответ.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Честно как судовой реф не понимаю значимость такого клапана, стоит только запорный клапана всё, хладагент всё равно сконденсируется в ресивер, главное чтобы кондёр охлаждался.

  8. #8
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evoporator Посмотреть сообщение
    Честно как судовой реф не понимаю значимость такого клапана, стоит только запорный клапана всё, хладагент всё равно сконденсируется в ресивер, главное чтобы кондёр охлаждался.
    У вас позвольте амиачка? Так там по технике безопасности арматура должна стоять на каждом узле, помоему ещё и дублироваться....

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    У вас позвольте амиачка? Так там по технике безопасности арматура должна стоять на каждом узле, помоему ещё и дублироваться....
    у нас аммиак тоже есть-обратники стоят на нагнетании сразу после нагнетательного вентиля потом после маслоотделителя и всё на "винте" тоже самое но ещё на низкой стороне перед всасывающим вентилем -и всё

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    У вас позвольте амиачка? Так там по технике безопасности арматура должна стоять на каждом узле, помоему ещё и дублироваться....
    У нас и аммиачка и фреон, кроме слива жидкоча и уравнительной линии между ресивером и конденсатором нет обратных клапанов, и без дублежей. Чтоб хладагент залегал в кодндере, в нем давление должно быть ниже, а для этого и стоит уравнительная линия.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evoporator Посмотреть сообщение
    Честно как судовой реф не понимаю значимость такого клапана, стоит только запорный клапана всё, хладагент всё равно сконденсируется в ресивер, главное чтобы кондёр охлаждался.
    ну попрыгал бы вокруг воздушного конденсатора в котором залёг газ в -40 на улице понял бы)))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    у вас бывают такие морозы?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capadaster Посмотреть сообщение
    схема такая кондёр воздушный на крыше вверху высота метров 7-8 в цеху установка при подводе к ресиверу устанавливают обратный клапан-вопрос нужен ли он?обязателен? и зачем его вообще ставят на данном участке?ещё я видел такое на фурах-рефрижераторах...подскажит� � =спасибо:confused:
    а уравнительная линия между кд и лр есть? если есть, то обратник можно засунуть разве что в ж..у.

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    capadaster, да, когда конденсатор холоднее рессивера. зимой тобеж. фреон, он не дурак, идет туда, где холоднее
    и как ты это себе представляешь? жидкий фреон течет вверх на 8м? силён, слов нет.

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    capadaster, обратный клапан нужен только после компрессора на нагнетании, в другом месте он не нужен.тем более между кд и ресивером.не вижу логики, т.к. и там и там есть жидкий хладагент.
    +1000%

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    у вас позвольте амиачка? так там по технике безопасности арматура должна стоять на каждом узле, помоему ещё и дублироваться....
    запорная арматура на nh3 дублируется только на линии "горячих паров", на каждом узле, как и на фреоне, запорная арматура для отсечения узла для каких либо работ с ним.

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну попрыгал бы вокруг воздушного конденсатора в котором залёг газ в -40 на улице понял бы)))
    а у тебя кондёр с гидрозатвором? лр есть?

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    стенка ватта однако... защита от перетекания. основа зимней опции. а схема.. так это я про фуру.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    я уже разобрался кое-как-зимой из ресивера пары могут подняться вверх и конденсироваться в кондёре при простое а в реверсе останутся одни пары при давлении температуры отоплеямого помещения,2й момент при открытии регулятора нрд могут тоже в обрат из реверса подниматься пары если давление в кандёре бедет ниже(?) что касается фуры там призапуске могут быть проблемы т.к. низкое давление в кандёре нет паров о в обвод пускают по байпасу пары из компрессора сразу в реверс пока не накачает там давление-потом закроется нрд и будет давить через квр в кандёр=поправте меня что не так или всё не так?:confused:

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    capadaster, Всё так , кроме того при уличном расположении машинного отделения делается подогрев ресивера в зимнее время.

  17. #17
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capadaster Посмотреть сообщение
    ...зимой из ресивера пары могут подняться вверх и конденсироваться в кондёре при простое а в реверсе останутся одни пары при давлении температуры отоплеямого помещения...
    Если в ресивере останутся только парЫ, то и давление установится в соответствии с температурой конденсатора.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Если в ресивере останутся только парЫ, то и давление установится в соответствии с температурой конденсатора.
    обоснуй почему?:confused:-по мне давление будет соответствовать температуре окружающей среды-вариант:зима температура-20 фрион выпал "в осадок" в кондёре где-то 2атм,а ресивер 20-25 гр отопление работает давление точно не скажу ну будет выше может 6атм-неважно изоляции нет машина стоит-следсвие разная температура окр. среды разное давление а пары не пары это на давление не влияет-так что обоснуй своё сомнение истина рождается в споре

  19. #19
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capadaster Посмотреть сообщение
    давление будет соответствовать температуре окружающей среды-вариант:зима температура-20 фрион выпал "в осадок" в кондёре где-то 2атм,а ресивер 20-25 гр отопление работает давление точно не скажу ну будет выше может 6атм-неважно изоляции нет машина стоит-следсвие разная температура окр. среды разное давление а пары не пары это на давление не влияет-так что обоснуй своё сомнение истина рождается в споре
    Ну давай родим... Вот прочитай, что сам написал. В холодном сосуде давление меньше, чем в тёплом. Сосуды соединены трубой, ну и куда газ побежит (и сконденсируется)? И какое давление в системе установится?
    Изображения Изображения

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    capadaster, Если не будет обратного клапана то всё будет как написал 2vlad , а твоё последнее описание соответствует работе с обратником.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:26
  2. Подклинивает обратный клапан NRV
    от igo4444 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 00:16
  3. Зачем выбрасывают трубку между конденсаторами ?
    от sergej3105 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 19:53
  4. Обратный клапан на вакуумный насос
    от Руслан775 в разделе Монтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 11:02
  5. звенит обратный клапан
    от tega30 в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 20:32

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •