    По умолчанию whirlpool утечка в запен. части, надо ковырять

    whirlpool 2-х компр. електр. управл. утечка 7гр 134а в день в запенке. датчик управления запенен, наружную "плаксу" вешать проблематично, надо "ковырять". :confused: отказался бы, да клент больно сердобольный , на новый денег нет, жена беременна. надо делать помогите плиз.
    1.необходимый инструмент;
    2.возможные "внештатные ситуации", кот. необходимо учитывать (вероятность перерезать датчик, пробить испаритель) и последствия;
    3.последовательность действий поиска течи (инстр.-CPS790), течь маленькая-7гр сутки, но на "надковыр"в изоляции реагирует;
    4.простой и качественный метод восстановления изоляции шкафа;
    5.рекомендации.
    инфы по вопросу мало, пригодится многим. от меня и соседа с женой и ожидаемым

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    приступил к вскрытию. решил начать с "популярного" места- вход капилляра в испаритель. аккуратно добрался до места, испаритель сальной, штампованный чернючий, в окислах. с ходу дырка, типа повезло, ну подготовлю место, будем клеить, через 5 см. по ходу выштамповки 2-я дыра где 2-я, там и 20-тая. надо ставить наружную плаксу. где же датчик? вскрываю по верхней кромке испарителя, ест-но нахожу +2-е дырки, проводку холодильника и все! как он контролирует температуру в ХК? не понял,лезу ХК: вентилятор, плафон лампы. в плафон лезть смешно, а на вентилятор тока его привод из пены крыши правда есть выштамповка в пластике крыши, но что-то близко к плафону, не логично. whirpool ARZ 519/G лейб италия 4 штуки, а г-но редкое, кстати, брали новым, а компрессора разные предпродажный ремонт?

  3. #3
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    geo,
    Сделай несколько фоток для наглядности...

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    батареи в фотике сели, тока во вторник будет возможность фотосесии(огороды, поминальные дни)
    есть вопросы:
    1. как происходит контроль температуры в хк
    2. ньюансы при навесе пласксы (длина капилляра, оттай пластины)
    3. вероятность откланения темп. режимов, в сл. откланения процедура регулировки
    жду мнений, вопрос открыт. респект и уважуха хорошим людям

  5. #5
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    и что, расковыряв испаритель ненашли ни датчика, ни подогрева? должно быть. видел как делали подобную гнусь. (у меня бытовое-редкость) прям на сгнивший испаритель кладут новый (или решотку конденсатора, или из восьмёрки гнут испаритель естественно всё в размер старого испарителя) закрывается всё это полиэтиленом, и сверху хорошую теплоизоляцию больше прежней. капиляр родной. мурлычит замечательно, и стоит примерно 230 баксов. вернее стоило, сейчас незнаю.

  6. #6

    По умолчанию

    geo, может тема уже не актуальна, но все же......а почему не повесить плачущий испаритель, а управление перевести на механику? тут мне кажется затраты не большие, да и датчик искать не надо...

  7. #7
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    serega, +1, делаю все то-же самое, только управление ОСТАВЛЯЮ родное электронное. И с датчиками не проблема, они продолжают нести свои функц. обязанности.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WARNING Посмотреть сообщение
    serega, +1, делаю все то-же самое, только управление ОСТАВЛЯЮ родное электронное. И с датчиками не проблема, они продолжают нести свои функц. обязанности.
    а датчик испарителя не обязательно непосредственно к испарителю прикреплять?

  9. #9
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    serega, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО т.к. он там один лишь циклами ХК и заправляет ... и вообще темка -то постарела

Похожие темы

  1. gorenje nrk-ora-s утечка в запененной части
    от Артур178 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 23:33
  3. LG утечка в запененной части хол. отд.
    от вьюга в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 00:21
  4. Утечка в запененной части холодильник Веко
    от Влад 1 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:01
  5. Snajge утечка в запениной части
    от VIHTER в разделе Snaige
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 01:32

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •