    По умолчанию Менять трассу или нет?

    У меня такой вопрос. У нас меняют мультик (сгорел), на три сплита. Мультик работал на 22 фреоне, а сплиты уже на 410. Монтажники говоря надо обязательно менять трассы. А другие говорят, что достаточно продуть их азотом. Специалисты подскажите, как быть? Не хочется лишний раз платить за трассу.

  2. #2

    По умолчанию

    Продуть азотом недостаточно, нужно промыть фреоном r141b, а потом продуть. И это аксиома)

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    admadcat63
    +100.
    stn
    Масла разные. Мыть обязательно, или менять.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Продуть азотом недостаточно, нужно промыть фреоном r141b, а потом продуть. И это аксиома)
    Во чувак дело говорит.
    Sonik-поддерживаю.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    2

    По умолчанию Менять трассу или нет?

    Здравствуйте! Проблемка такая: у клиента навернулся кондей на 12-ка R22 (1/4, 1/2). Он купил новый на R410 (1/4, 1/2). Нужно ли менять старую трассу?

  6. #6

    По умолчанию

    Т.к. мыть её ты врядли будишь - меняй

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Полюбому менять могут быть проблемы.Разное масло в компрессорах.Да ипредыдущий то навернулся,а почему? Как дать гарантию на монтаж и на технику на грязной трассе.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Halk Посмотреть сообщение
    Нужно ли менять старую трассу?
    если трасса хорошая, то можно пожертвовать с пол кг 410 и промыть жидкарем.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    меняй не страдай фигней, есле еще и компрессор сгорел то может и всякого г..... насабирать магистраль

  10. #10

    По умолчанию

    Если трасса мудренная и дорогая-конечно разумнее отмыть.Если простая или короткая-менять.

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Всем спасибо! Трасса 6,5м - оставил старую, отвакумировал и запустил кондей. Пока работает.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2012
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Был у нас подобный случай. Промывать нечем, трасса 8 метров. Рисковать не стали, поменяли.

  13. #13

    По умолчанию

    не однократно сталкивался с этой проблемой. если трасса в штробе, то мыл спиртом потом 410 и на вакум всё работает. если трасса простая то проще заменить.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Halk Посмотреть сообщение
    Всем спасибо! Трасса 6,5м - оставил старую, отвакумировал и запустил кондей. Пока работает.
    ПОКА РАБОТАЕТ...

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kapilyR Посмотреть сообщение
    ПОКА РАБОТАЕТ...
    ну да он же не сразу должен сломаться)))

  16. #16

    По умолчанию

    лучше поменять, чем возвращаться менять потом

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Halk Посмотреть сообщение
    Всем спасибо! Трасса 6,5м - оставил старую, отвакумировал и запустил кондей. Пока работает.
    ну и фиг с ней-не ракету запускаешь!

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    А клиентосы читают форум и ох.... т.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2011
    Сообщений
    17

    По умолчанию а знаете ли вы ...???

    уважаемые собеседники, кто может подсказать : старый сплит, на 22 фр отработал своё,, просят демонтировать,, и на туже медь поставить новую систему,, но новый сплит на 410А . можно ли так делать ?? да?? нет ?? и почему ???

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2011
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    22 с минералкой работал. в трубопроводах в любом случае остались следы масла. если сможешь гарантированно их отмыть, то никакой проблемы быть не должно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новый мульти-сплит на старую трассу
    от arbor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 13:54
  2. Монтаж кондиционера на трассу с трубками не подходящими по размеру
    от cranky в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 05:47
  3. Менять или не менять электромуфту кондиционера.
    от михаил1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 17:00
  4. менять фреон или нет
    от ментол в разделе Компрессоры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 22:25
  5. Наростить трассу(трубу) - 5/8
    от lk29 в разделе Монтаж
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 00:07

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •