Всас не очень холодный и еще вентилятор не выдувает, внутри себя гоняет как то
Всас не очень холодный и еще вентилятор не выдувает, внутри себя гоняет как то
[quote="sanches;77236"]на стабилизаторе тоже есть дисплей вольтаж скачет от 217 до 225 вольт при работе кондея[/quot
Это напруга в сети?
ясно . спасибо за советы поеду пробовать попозже отпишусь.
да это выход из стаба когда кондей работает
Допустимые пределы напруги надо в паспорте посмотреть на выходе обычно 230В. И хорошо бы знать его мощность. 18-й блок не меньше 2.5-3-кВт. должно быть, а лутше больше.
хорошо понял пробить все по напруге, как соберу информацию напишу Спасибо большое за советы.
Еще нюанс может стоит мало по времени,но промыть конденсатор надо. Только тогда можешь быть уверен в неисправности. Тем более конденсатор скорее вего двух слойный на вид чистый ,а в нутри грязи мама не горюй.
У меня седня такая картина на Хаере 9 была.. С виду чистый а пригляделся там грязи немеряно.. Но если в тему то там серьезно должно быть все забито... Чтоб так компрессор перегревался..
Возьми пробу масла еще.. Конечно не совсем то что нужно.. Но лучше чем ничего.. Если будет черное или не чистое. То есть основания полагать что малехо "зажарился" компрессор.
Привет всем. Мы промывали конденсатор керхером все чисто. Просто пока добраться не могу до объекта чтобы все замерить.
смотри давление нагнетания если нет штуцера ,то собирай газ и вваривайся в нее и при работе смотри давление и вращаящийся момент вентилятора.
а посмотрите направление вращения вентилятора. Всякое может быть