Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 33

Тема: Наружний блок дессар 18 быстро перегревается?

  1. #1

    По умолчанию Наружний блок дессар 18 быстро перегревается?

    Испаритель чистый ,фреон в норме ,вот только вентилятор наружки как то плохо выдувает воздух из кондея.Спасибо.

  2. #2
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Поподробнее можно.

  3. #3

    По умолчанию

    при включении на охлаждение минут через 10-15 компрессор нагревается и отключается все остальное работает через некоторое время он остывает и все повторяется ,еще забыл всас не совсем холодный

  4. #4
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Испаритель чистый, а конденсатор мыл? Сколько лет кондиционеру. Какя у него история(проводилась когда нибудь профилактика). Какя температура на улице. Какое давление.

  5. #5

    По умолчанию

    Все чистое стоит1 год ,давление 4-4.5 на улице было 20град , единственный нюанс в магазине плохое напряжение, кондей подключен через стабилизатор напряжения .

  6. #6
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Какой стабилизатор по мощности? Напряжение на компрессоре мерял?

  7. #7
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Проблемы скорее всего с компрессором -замерьте обмотки и проверьте пусковой конденсатор.

  8. #8

    По умолчанию

    точно не скажу но один стабилизатор не потянул взяли с запасом

  9. #9

    По умолчанию

    не подскажите скока сопротивление должно быть на обмотках ,может забилось чего ?

  10. #10
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Проблемы скорее всего с компрессором -замерьте обмотки и проверьте пусковой конденсатор.
    Скорее всего компессор.

  11. #11

    По умолчанию

    Кондей возили в сервис они сказали что фреона мало (R-22) мы скачали все по весам но все равно греется

  12. #12
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Возили внутренний и наружный блоки.

  13. #13

    По умолчанию

    нет только наружку

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanches Посмотреть сообщение
    через 10-15 компрессор нагревается
    Что за компрессор? Подкинь в параллель мультик и наблюдай напряжение на клеммах во время работы сплита. (Клеммная колодка внутреннего блока) Так убедишься какое напряжение в момент работы. Неплохо бы еще токовые клещи или на худой конец амперметр. Посмотреть скока по току. Ну а далее если все в норме то обмотки явно шалят.

  15. #15

    По умолчанию

    извините а мультик это что

  16. #16
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Тестер.

  17. #17

    По умолчанию

    ясно есть такое ,жалко что блок стоит за городом так быстро не доберусь. А может каппилярка забита?

  18. #18

    По умолчанию

    на стабилизаторе тоже есть дисплей вольтаж скачет от 217 до 225 вольт при работе кондея

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanches Посмотреть сообщение
    А может каппилярка забита?
    Ну что вы все сразу лезете в капиллярку.. Там что 134 газ что ли?? Отстань от капиляра.

  20. #20

    По умолчанию

    Я просто пока учусь выявлять поломки извините что не так

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. mitsubishi mu-12rv наружний блок
    от @Lucky@ в разделе Mitsubishi
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 21:16
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 15:27
  3. LG-07 - отключается наружний блок!
    от Вовка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 22:13
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 13:25
  5. нужен наружний блок от кондиционера 9
    от шредерр в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •