Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Где монтировать реле

  1. #1
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию Где монтировать реле

    где монтировать реле давления (для включения отключения вентилятора) на уличном воздушном конденсаторе.
    на нагнетании или на всасывании?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    на нагнетании. советуют подсоединять реле вд на выходе рессивера,т.к. пульсаций меньше.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от роман Посмотреть сообщение
    на нагнетании. советуют подсоединять реле вд на выходе рессивера,т.к. пульсаций меньше.
    только на нагнетании! на выходе ресивера жидкий хладон и пульсации не причём. а на нагнетании-если нет конденсации-давление растёт и включается вентилятор конденсатора.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    47

    Радость

    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    только на нагнетании! на выходе ресивера жидкий хладон и пульсации не причём. а на нагнетании-если нет конденсации-давление растёт и включается вентилятор конденсатора.
    всё верно, жидкий фреон, рессивер в данном случае, работает как демпфер. и что же, если на нагнетании растёт давление, то в рессивере оно не растёт ? что-то не замечал...

  5. #5

    По умолчанию

    роман, вы сравните по мановаккууметру давление нагнетания и давление жидкого хладона! разница будет очевидна и более чем достаточна для сравнения!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    роман, вы сравните по мановаккууметру давление нагнетания и давление жидкого хладона! разница будет очевидна и более чем достаточна для сравнения!
    Сравнивал и подумав, соглашусь с вами, разница незначительная, если трасса на конденсатор небольшая. Если трасса, на выносной конденсатор, большая, то разница есть и весьма существенная. Так что если вернуться в начало темы, то реле ВД, только на нагнетание, сразу после компрессора.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от роман Посмотреть сообщение
    сравнивал и подумав, соглашусь с вами, разница незначительная, если трасса на конденсатор небольшая. если трасса, на выносной конденсатор, большая, то разница есть и весьма существенная. так что если вернуться в начало темы, то реле вд, только на нагнетание, сразу после компрессора.
    почему после компрессора? а не после конденсатора? ведь нужное давление выдает конденсатор для трв, а не компрессор для конденсатора! а реле путем вкл. выкл. регулирует давление после конденсатора на трв.

  8. #8

    По умолчанию

    я всегда монтирую рд сразу после конденсатора

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    в сильфоне рд не должна скапливаться жидкость ( фреон , масло ) по этому правильней устанавливать его на нагнетание и выше трубопровода .

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    16.01.2009
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от роман Посмотреть сообщение
    сравнивал и подумав, соглашусь с вами, разница незначительная, если трасса на конденсатор небольшая. если трасса, на выносной конденсатор, большая, то разница есть и весьма существенная. так что если вернуться в начало темы, то реле вд, только на нагнетание, сразу после компрессора.
    плохо подумал! потери давления в нагнетательном трубопроводе до 0,5ат., да ещё поправка на давление жидкости в зависимости на какой высоте стоит конденсатор(+или-). даже при разнице давлений между компрессором и ресивером в 1,0атм., то для R22 это всего лишь ~3град.температуры конденсации.
    подключать рд правильно на жидкость, но можно где удобно на нагнетании. погрешность незначительная.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    30.08.2008
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от иван Посмотреть сообщение
    плохо подумал! потери давления в нагнетательном трубопроводе до 0,5ат., да ещё поправка на давление жидкости в зависимости на какой высоте стоит конденсатор(+или-). даже при разнице давлений между компрессором и ресивером в 1,0атм., то для R22 это всего лишь ~3град.температуры конденсации.
    подключать рд правильно на жидкость, но можно где удобно на нагнетании. погрешность незначительная.
    не буду я с вами спорить, каждый из вас исходит из своего опыта и я в том числе. подлючали реле конденсации всеми, выше, указанными способами. и если его грамотно отстроить, то проблем никогда не будет.

Похожие темы

  1. Ока-3М Подобрать реле
    от Rebus77 в разделе Ока
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 07:29
  2. Реле Зил 62 КШ-240
    от Tartal в разделе Бытовой холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 20:24
  3. Настенная GREE. Как так монтировать?
    от Oren-alp в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 22:58
  4. Реле на 24в
    от KANDEY в разделе Whirlpool
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 09:06
  5. замена реле Р3 на Р4
    от plut063 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 21:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •