    При включении на тепло/холод с пульта, нет никакой реакции на табло внутренего блока. Копресор запускается, и в том и в другом случае.
    Выключить с пульта не получается, на команду выключения реагирует компресор и крылатка наружки, внутрений блок продолжает крутить белку(вентилятор).
    Полностью выключить блок, можно только если открыть крышку внутренего блока и нажать на кнопку auto/stop.
    При нажатии на auto/stop загорается табло внутренего блока (запускается авто режим), чего не происходит при подачи команды с пульта.
    При повторном нажатии на auto/stop кондиционер тухнет.

    Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду признателен, если дадите какой-то дельный совет.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    сначала попробуй поменять батарейки в пульте,проверь разъемы с ИК приемника

  3. #3

    По умолчанию

    не удивлюсь , если там вообще не будет платы фотоприемника

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю за советы, проблема выяснена. При всплеске напряжения ПЗУ-шку пробила, ее необходимо перепрошивать.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от d.smyslov Посмотреть сообщение
    При включении на тепло/холод с пульта, нет никакой реакции на табло внутренего блока. Копресор запускается, и в том и в другом случае.
    Выключить с пульта не получается, на команду выключения реагирует компресор и крылатка наружки, внутрений блок продолжает крутить белку(вентилятор).
    Полностью выключить блок, можно только если открыть крышку внутренего блока и нажать на кнопку auto/stop.
    При нажатии на auto/stop загорается табло внутренего блока (запускается авто режим), чего не происходит при подачи команды с пульта.
    При повторном нажатии на auto/stop кондиционер тухнет.

    Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду признателен, если дадите какой-то дельный совет.
    На этой модели есть кнопка включения индикации. и задержка закрытия жалюзи , типа очистки , длительностью до 15 минут. Вот он и дует, сушит блок.А индикацию кнопкой Ligt всё же включи.

Похожие темы

  1. Gree Е3
    от Рустем 13 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 11:54
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 22:36
  3. GREE kfr 20g
    от shultz в разделе Gree
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 12:25
  4. GREE
    от Вячеслав78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:03
  5. gree FGR 16 H/A-G
    от Gfer в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 01:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •