Тема: может быть трасса меньше метра

  1. #61
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Люди, один вопрос, почему на 12 сплит нельзя ставить трубу 3/8, почему на 24-ку я не могу повесить провода 0,75 и почему некоторые думают, что продувка зло а вакуумирование гут, да и много ещё ньюансов, только потому что так ктото сказал, что так делал и это работает? и потому что крутой спец поставил кондёр себе так дома и вот уже энное количество лет работает нормально, а может потому, что инструкции для дебилов пишут, а мы ведь не дебилы, мы спецы, нам инструкции до задницы
    Gelezis, Понятие перегрев знакомо? Возми любой сплит где в инструкции есть ограничение по минимальной длине, собери трассу 10см а потом рекомендуемую и замерь показания, одиноково не будет. Я долго и упорно не хотел светиться в этой теме, но видимо пора: зачем наезжать на людей, только потому, что перед монтажом они читают инструкции к данной модели, не думаю что это наказуемо....

  2. #62
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Решил высказать свои мысли, хотя имею пока опыт установки только одного кондиционера... Ставил на днях 36-й General Climate. Поскольку тема для меня новая, перечитал как следует прилагаемую инструкцию по установке. Ограничения по минимальной длине трассы не нашёл. Думаю, что минимальная длина трассы имеет значение для кондиционеров с капиллярной трубкой, а при наличии ТРВ это не столь важно. В то же время думаю, что слишком короткая трасса - не очень хорошо. Пока кондиционер новый, особых вибраций быть не должно, а вот со временем вибрации из-за износа компрессора и вентиляторов будут нарастать, в результате чего начнёт разбалтывать штуцерные соединения.

  3. #63
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    Печаль

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А я то такой ленивый)) Мне лень пару метров замотать возле сплита)) А у зака бабосов на 10 хватит))

    .
    ленятся скинут избык при маленькой трассе

  4. #64
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    И где в новом сплите "излишки"??? Где сказано что инженеры-конструкторы дебилы.)) Или ты думаешь что при проектировке и расчете сплита не учитывали тот факт что трассы вобще фактический может не быть?
    На китайцах на русском написоно если вы делаете меньше то стравить если больше то добавить !! и формула расчета на метр!!!

  5. #65

    По умолчанию

    Коллеги, давайте закроем эту тему. Трасса может быть вообще никакой. Вот если превышает сколько то там метров(на сколько заправил производитель), нужно дозаправить.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Решил высказать свои мысли, хотя имею пока опыт установки только одного кондиционера... Ставил на днях 36-й General Climate. Поскольку тема для меня новая, перечитал как следует прилагаемую инструкцию по установке. Ограничения по минимальной длине трассы не нашёл. Думаю, что минимальная длина трассы имеет значение для кондиционеров с капиллярной трубкой, а при наличии ТРВ это не столь важно. В то же время думаю, что слишком короткая трасса - не очень хорошо. Пока кондиционер новый, особых вибраций быть не должно, а вот со временем вибрации из-за износа компрессора и вентиляторов будут нарастать, в результате чего начнёт разбалтывать штуцерные соединения.
    Да какая вибрация?!!! Вам лишние пару метров трассы вибрацию гасят? А на счет штуцерных соединений и как их может разболтать, я вообще в ступоре. Что вы себе мозг засираете всякой ерундой!!!!!

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Люди, один вопрос, почему на 12 сплит нельзя ставить трубу 3/8, почему на 24-ку я не могу повесить провода 0,75 и почему некоторые думают, что продувка зло а вакуумирование гут, да и много ещё ньюансов, только потому что так ктото сказал, что так делал и это работает? и потому что крутой спец поставил кондёр себе так дома и вот уже энное количество лет работает нормально, а может потому, что инструкции для дебилов пишут, а мы ведь не дебилы, мы спецы, нам инструкции до задницы
    Gelezis, Понятие перегрев знакомо? Возми любой сплит где в инструкции есть ограничение по минимальной длине, собери трассу 10см а потом рекомендуемую и замерь показания, одиноково не будет. Я долго и упорно не хотел светиться в этой теме, но видимо пора: зачем наезжать на людей, только потому, что перед монтажом они читают инструкции к данной модели, не думаю что это наказуемо....
    ЩТИРЛИЦ, а чего это нельзя на 12 сплит 3/8"? Это китайцы лепят 1/2 даже на 9 сплитах. А малайзия на 12 стабильно 3/8 И на 24 блок запросто можно 0,75 провод кинуть ибо 0,75, проложенные открытым способом выдерживают 3.3 кВт

  8. #68
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    А на счет штуцерных соединений и как их может разболтать, я вообще в ступоре. Что вы себе мозг засираете всякой ерундой!!!!!
    Не сгласен-бывает. От вибрации! Уму не постижимо как, но факт. Встречал такие.

  9. #69

    По умолчанию

    Что-то не могу в это поверить. Сам не видел и ни от кого за более 10 лет не слышал. На счет длины трассы, только даичи, со своими хаерами , рекомендовали не менее 3м. И то, только из-за гидравлического шума. Кавитация там и все такое. Про вибрацию вообще не слышал. Но что бы вальцовку разболтало из-за короткой трассы, убейте меня, не верю)))

  10. #70
    Заблокирован
    Регистрация
    31.03.2011
    Сообщений
    178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    И вот твой вывод то же..
    Не поверишь у меня стоит на объекте люмикс с трассой в пол метра. Блок в блок. Ниче не вибрирует. Тока в термоизоляции все нормальной. И дыра с вставкой в виде стакана мягкого да подпенена на глубину см 10. Ничего. Все пучком. Ниче не трясет.
    Поверю, сам делал короткие трассы не раз, трясет не всегда. Во многом зависит от балансировки крыльчатки наружника, имхо...

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Возми любой сплит где в инструкции есть ограничение по минимальной длине, собери трассу 10см а потом рекомендуемую и замерь показания,
    Было у меня такое. По моему Либер или либертон. Чет из этой серии. Минимальная длинна три метра. Ставил блок в блок. В итоге 0,6 или 0,9 получилось. Не помню точно. И работает. Нормально. Прегрев не мерял. Но давление не зашкаливало ( разве что в сильную жару) но это практический у всех на китайцах на 22. Могу сказать это точно так как благополучно обслуживал в течении полутара лет. Пока сплит на другой не сменили. А этот кому то отдали. Не было у меня никаких эксцесов. Единственное что шумно работала наружка. Жаловались что шумит возле окна. Сэтим ничего не смог сделать. Уж больно шумно работал вентилятор. Компрессор шумел то же изначально. Раскрыл и отсек компрессорный войлоком обклеил, всего то делов. Мне на радостях тогда даже денег за это дали))

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    На китайцах на русском написоно если вы делаете меньше то стравить если больше то добавить !!
    Эт уже чет новое)) А ну ка засвети этот шедевр китайской инструкции)) Первый раз такое слышу.
    Завтра достану пару инструкшин из сплитов. Может мне надо себе еще одни очки поперек фейса надеть)) А то наверно не замечаю надпись))
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Да какая вибрация?!!! Вам лишние пару метров трассы вибрацию гасят? А на счет штуцерных соединений и как их может разболтать, я вообще в ступоре. Что вы себе мозг засираете всякой ерундой!!!!!
    Ты енто не мешай нам "просвещаться")) Я стока нового узнаю, глядишь в этом споре чет наконец толковое родиться)))
    Цитата Сообщение от lavrec Посмотреть сообщение
    трясет не всегда. Во многом зависит от балансировки крыльчатки наружника, имхо...
    С этим соглашусь. Есть такой момент. Как и форма крыльчатки. Бывают такие прикольные)) С бороздами. Таки некоторые даже воють порой)) Сам слышал. Аж озираться начал пока не понял в чем дело))

  13. #73
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Спор из серии как дозаправить кондер,по весам или перегреву.

  14. #74
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Да какая вибрация?!!! Вам лишние пару метров трассы вибрацию гасят? А на счет штуцерных соединений и как их может разболтать, я вообще в ступоре. Что вы себе мозг засираете всякой ерундой!!!!!
    Спорить с Вами особо не буду, но в ненадёжности штуцерных соединений убедился, когда взялся обслуживать старенькую холодильную камеру на базе ФАК-1,5. На ней подтекал штуцер на всасывающем вентиле. Просто подтяжкой гайки устранить утечку не удалось, пришлось перевальцовывать. Как я понимаю, от вибрации ослабла гайка, вовремя её не подтянули, в результате чего съело "вороночку" на медной трубке.
    В современных компрессорах, конечно, таких вибраций уже нет, но мелкие вибрации всегда были и будут.
    Не стоит, наверное, делать метровые кольца при монтаже, но и внатяг внешний и внутренний блоки не должны соединяться, верно? В моём случае трасса получилась равной двум метрам, колец никаких делать не стал, просто изогнул трубки "волной".
    Кстати говоря: на бытовых холодильниках "Атлант", например, часто можно увидеть кольца на нагнетательной трубке, но сами по себе, без резиновых "грузиков" на них, они не спасают от вибраций и шума...

  15. #75
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Gelezis, Юра, а как же твоя любимая фраза "заправь по весам", ведь весы это точность до грамма, а теперь ты видити-ли тонко, не, я бы даже сказал толсто намекаешь, что плюс-минус 50 грамм не расстояние,тоесть заправка на глаз и слух всё таки приветствуется? А заверить я тебя могу, что в три метра трубы 1/4 влазит не меньше 50грамм, при массе хладагента в девятке например 600-700грамм, я думаю 50грамм будут всё таки лишние, естественно это относится к брендам, которые указывают в инструкции минимальную длину, у порнослоников например есть модели, где минималка 5метров, у хитачи есть модель с минималкой 7метров, я не призываю при этом крутить баранки на внешнем блоке, просто я согласен с некоторыми коллегами, что можно просто стравить избыток
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    ЩТИРЛИЦ, а чего это нельзя на 12 сплит 3/8"?
    А чего нельзя, ты же ставил? всё работает? ну и лепи теперь так, скока денег сэкономишь теперь....
    Кстати, я уже не помню название бренда, но у них хладагент до монтажа находился в пятиметровой трассе, там хочешь-не-хочешь а баранки крутить приходилось, люди их из ОАЭ привозили
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    И на 24 блок запросто можно 0,75 провод кинуть ибо 0,75, проложенные открытым способом выдерживают 3.3 кВт
    Да это ваще экономия получается, не ну а чё, работает же, кстати раньше не вакуумировали и до сих пор всё работает, нах эти вакуумники, кто сказал что продувка плохо, пусть научно докажут, ато бла бла, мало ли что в инструкциях пишут

  16. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Gelezis, Юра, а как же твоя любимая фраза "заправь по весам", ведь весы это точность до грамма, а теперь ты видити-ли тонко, не, я бы даже сказал толсто намекаешь, что плюс-минус 50 грамм не расстояние
    Стоп..Стоп..)) А я что отказывался?? По весам. А когда это я говорил что при короткой трассе не по весам заправлять надо? То же самое скажу еще раз. Заправлять по весам. По шильду. И при длинной долить по формуле расчета. Я не говорил что надо высчитать при короткой трассе какой то вес. При длинной говорил.
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    я думаю 50грамм будут всё таки лишние, естественно это относится к брендам, которые указывают в инструкции минимальную длину
    Ну объясни мне чем бренды указывающие минимальную длину руководствуются кроме аргумента "снятия вибрации" может я чет не знаю.
    Понятное дело что эффект дросселирования в сплите без ТРВ зависит от длинны трассы. Но не настолько же.
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    кто сказал что продувка плохо, пусть научно докажут, ато бла бла, мало ли что в инструкциях пишут
    Могу доказать научно если настаиваешь.

  17. #77
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Могу доказать научно если настаиваешь
    Я стороник вакуумации и знаю почему, но с удовольствием почитаю ваш пост на эту тему
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Ну объясни мне чем бренды указывающие минимальную длину руководствуются кроме аргумента "снятия вибрации" может я чет не знаю.
    Понятное дело что эффект дросселирования в сплите без ТРВ зависит от длинны трассы. Но не настолько же.
    Ну объясни мне чем руководствуются бренды указывающие норму заправки 30-40грамм/метр если трасса например превышает "стандартную" длину.
    Ну и такой аргумент как-расстояние от капилярки до входа в компрессор* фактически является испарителем, возьмём к примеру панасоник с ограничением 5 метров, то-есть мы оттяпываем от испарителя 10метровый кусок, вопрос, куда денется та масса хладагента, которая должна была быть там в той или иной форме...., грубо говоря эта масса окажется на десять метров ближе к компрессору, с другой стороны при превышении "стандартной длины" допустим на метр, масса хладагента на два метра будет дальше от компрессора, которую собственно и рекомендуется заполнить в количестве 30-40грам

  18. #78

    По умолчанию

    штирлиц! а ты что, если сплит 12 со штуцерами на 3/8, перепаиваешь на 1/2?

  19. #79
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    admadcat 63 Дурацкий вопрос, я конечно же знаю, что 12 кондиционеры на 410 используют в основном трубу 3/8, если ты об этом, а вот на 22 не видел, думаю и ты свистишь..., на сплитах 9ках у некоторых производителей видел трубу 1/2, но тебе ж наверно всё равно, работать будет и с меньшим диаметром, поэтому и говорю не заморичивайся, вози бухту 3/8, круто сэкономиш...

  20. #80
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Что-то не могу в это поверить. ...................., убейте меня, не верю)))
    Что ж говори адрес точный :cool:, приедем убивать!!!!!!!!!! :p

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подскажите, в чем может быть проблема.
    от Litko в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:07
  2. Не может быть....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 02:34
  3. что может быть
    от sandromed в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 14:32
  4. Что это может быть?
    от Advans в разделе Indesit
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •