Показано с 1 по 8 из 8

Тема: кондиционер Haier HSU-09HMA03/R2 Help

  1. #1

    По умолчанию кондиционер Haier HSU-09HMA03/R2 Help

    Подскажите плиз не разу не сталкивался с таким.Установили кондер абсолютно правильно.Но когда вкл на холод он гонит тепло , когда вкл на тепло он гонит тепло.Т.е он всегда работает на тепло.Что бы могло это значить?

  2. #2
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    залипла релюха на клапан, заклинил сам клапан в положении тепло, как вариант перепутаны провода вентилятора и клапана, необязательно ваш косяк, встречал такое несколько раз

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mihsor Посмотреть сообщение
    Установили кондер абсолютно правильно
    Абсолютно правильно - это когда после монтажников кондиционер работает правильно, а не просто гудит и что-то там крутится!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Абсолютно правильно - это когда после монтажников кондиционер работает правильно, а не просто гудит и что-то там крутится!
    Абсолютно правильно ,это значит абсолютно правильно))) Я их ставлю уже более 10 лет))

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    31.03.2011
    Сообщений
    178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mihsor Посмотреть сообщение
    Абсолютно правильно ,это значит абсолютно правильно))) Я их ставлю уже более 10 лет))
    Трехходовик чудит, оттуда и рой.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Залип 4-х ходовой клапан. Попробуй легонько постучать по нему. Проверь катушку клапана, напряжение на ней. Если не чего не помогает менять 4-х ходовой клапан.

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Посмотри на контактах , относительно ноля наличие или отсутствие напряжения на контакте управления клапаном. Если оно присутствует , то виновата электроника, если нет, заклинило 4-х ходовой клапан или умудрились перепутать провод.N- второй , 3 - клапан.

  8. #8

    По умолчанию

    В Этом сезоне с хаерами намучался!!!Капризный аппарат

Похожие темы

  1. Прошу помочь кондиционер Haier HSU-24HEA03
    от Свой174 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 08:48
  2. HAIER - HRF - 300 U
    от ВикторМар в разделе Haier
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 22:40
  3. Кондиционер Haier KFR-250LW
    от Олег-tjk в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 11:24
  4. Кондиционер Haier KERd -120LW -6301
    от Олег-tjk в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •