Подскажите плиз не разу не сталкивался с таким.Установили кондер абсолютно правильно.Но когда вкл на холод он гонит тепло , когда вкл на тепло он гонит тепло.Т.е он всегда работает на тепло.Что бы могло это значить?
Подскажите плиз не разу не сталкивался с таким.Установили кондер абсолютно правильно.Но когда вкл на холод он гонит тепло , когда вкл на тепло он гонит тепло.Т.е он всегда работает на тепло.Что бы могло это значить?
залипла релюха на клапан, заклинил сам клапан в положении тепло, как вариант перепутаны провода вентилятора и клапана, необязательно ваш косяк, встречал такое несколько раз
Залип 4-х ходовой клапан. Попробуй легонько постучать по нему. Проверь катушку клапана, напряжение на ней. Если не чего не помогает менять 4-х ходовой клапан.
Посмотри на контактах , относительно ноля наличие или отсутствие напряжения на контакте управления клапаном. Если оно присутствует , то виновата электроника, если нет, заклинило 4-х ходовой клапан или умудрились перепутать провод.N- второй , 3 - клапан.