    Печаль Слабое охлаждение . Компрессор греется.

    заменили компрессор на холодильном шкафу объемом 1000л. компрессор 9213 на r22. охлаждает до +12,затем давление на всасе начинает расти с1.3 до 3.компрессор горячий не притронешься.фильтр и капилярка тоже сильно греются. обратка сначала прохладная,но в процессе работы теплеет. уже делали перезаправку с заменой фильтра.эффекта не последовало. компрессор стоявший до ремонта работал полгода и сгорел. конденсатор почистили,продули сжатым воздухом,микродвигатель обдува поменяли на новый - результат нулевой. не понятно, почему-то поток воздуха от крыльчатки едва заметен.минимально охлаждает до +7,а процессор забит на +2. поэтому молотит без остановки. до этого случая подобных дефектов не встречал. грешу на частичный засор капилярки или на слабый обдув конденсатора.если у кого были подобные случаи,прошу помочь советом.

  2. #2

    По умолчанию

    А высокое как меняется? Компрессор правильно подключен? Кондер пусковой-рабочий целый?

  3. #3

    По умолчанию

    согласен я тоже думаю что виной всему повышенное давление конденсации, может есть смысл поставить более мощный микродвигатель вентилятора конденсатора

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,822

    По умолчанию

    какой шкаф.? что стояло до замены? порядок работ при замене компрессюка? больше инфы товарисч..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgenij Посмотреть сообщение
    конденсатор почистили,продули сжатым воздухом
    Не промывали?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgenij Посмотреть сообщение
    заменили компрессор на холодильном шкафу объемом 1000л. компрессор 9213 на r22. охлаждает до +12,затем давление на всасе начинает расти с1.3 до 3.компрессор горячий не притронешься.фильтр и капилярка тоже сильно греются. обратка сначала прохладная,но в процессе работы теплеет. уже делали перезаправку с заменой фильтра.эффекта не последовало. компрессор стоявший до ремонта работал полгода и сгорел. конденсатор почистили,продули сжатым воздухом,микродвигатель обдува поменяли на новый - результат нулевой. не понятно, почему-то поток воздуха от крыльчатки едва заметен.минимально охлаждает до +7,а процессор забит на +2. поэтому молотит без остановки. до этого случая подобных дефектов не встречал. грешу на частичный засор капилярки или на слабый обдув конденсатора.если у кого были подобные случаи,прошу помочь советом.
    1.конденсаторный блок-промыть.2.двигатель вентилятора не меньше 16 Вт. 3.нагнетательную трубку после компа делай 3-4 витка и в сасуд для стока конденсата а потом на конденсатор, в сасуд налей холодной воды.так делал-помогло.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Evgenij
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    какой шкаф.? что стояло до замены? порядок работ при замене компрессюка? больше инфы товарисч..
    Шкаф двухдверный витрина на 1000литров с принудительной циркуляцией охлажденного воздуха внутри шкафа. До замены стоял аналогичный компрессор,и проработал полгода. Порядок работы : заменили компрессор,поставили углекислотный фильтр ( направление стрелки,от конденсатора к капилярке ), ваккумирование системы 30 мин. Заправка R22 по манометру до 1.2-1.3. Потом,давление начало подрастать самостоятельно. До 2.8-3.0. Температура в шкафу понижалась очень медленно с 15 до 12. Потом поменяли фильтр,систему перезаправили ( фильтр поставили обычный 8/2 ) а результат тот же.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Evgenij
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    нет,конденсатор не промывали. после продувки появились просветы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Evgenij
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    А высокое как меняется? Компрессор правильно подключен? Кондер пусковой-рабочий целый?
    Высокое не проверяли, при неправильном подключении компрессора как долго он будет работать? Кондеры новые в комплекте спусковым реле и компрессором.

  10. #10

    По умолчанию

    имели как то аналогичную проблему. Конденсатор снять ТЩАТЕЛЬНО промыть под давлением и заминили крыльчатку у старой был слабый изгиб лопостей.Переизгибать старую нет смысла так как в последствии начнётса вибрация.

  11. #11

    По умолчанию

    Evgenij, высокое покажет как хорошо промыли, от части покажет как хорошо заправили по давлению. По весам бы лучше заправляли, нехватка фреона, например, тоже включает все эти симптомы, греется компрессор, встает по тепловухе, низкое растет, а высоко не растет потому что фреона мало.
    При неправильном подключении как компрессора так и конденсаторов электрических, компрессор может жить по разному, от получаса до пары дней.

  12. #12
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    нехватка фреона, например, тоже включает все эти симптомы,

    Ты про эти симптомы:

    Цитата Сообщение от Evgenij Посмотреть сообщение
    фильтр и капилярка тоже сильно греются
    Цитата Сообщение от Evgenij Посмотреть сообщение
    давление на всасе начинает расти с1.3 до 3.
    ???:confused:
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  13. #13
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    низкое растет, а высоко не растет потому что фреона мало
    Это как?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  14. #14

    По умолчанию

    zausenets, просто фреона настолько мало, что при остановке по тепловушке низкое растет не до 6 к примеру, а всего до 3. А если конденсатор плохо продувается, тока воздуха вообще не чувствуется, то греться будет и капилляр и фильтр.

  15. #15

    По умолчанию

    Давайте начнем с того, почему первый компрессор завернул ласты через пол года? Выходит изначально что-то не так.
    1.Какой стоит конденсор? Может занижена мощность.
    2.Меняй капиллярку( на твой компрессор 1,27мм на 2,7 метра).
    3.Ставь новые лопасти на микродвигатель вентилятора.
    4.Промой конденсор.(хотя за пол года?).
    5.Вакуум, заправка по весам.
    Побежит вперед паровоза.:cool:

  16. #16

    По умолчанию

    часто конденсатор продувают, или промывают снаружи, а забивается чаще с нутри, т.к. вентиллятор бавает работает не на всас а на выдув. поэтому конденсатор внаружи чистый, а внутри...мама не горюй. целая кошма.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Evgenij, Проверьте правильно ли стоит крыльчатка , в смысле что угол атаки должен быть от конденсатора, вдруг в спешке перепутали.

  18. #18

    По умолчанию

    Если в помещении жарко, можно поставить дополнительный кондесатор или заменить старый на более мощный.

  19. #19
    Пользователь Аватар для Evgenij
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Всем форумчанам,привет! Сегодня съездили на контрольную проверку. На контроллере +16!!! Компрессор нагрет до состояния утюга.( плюнешь - шипит ). Подозреваем клапана. Завтра будем ставить другой.результат сообщу.

  20. #20

    По умолчанию

    Что делали на контрольной проверке? Плевали?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 22:41
  2. Норд - слабое охлаждение в холодильной камере.
    от bunduch в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 11:15
  3. слабое охлаждение в холодидьнике
    от michmal в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:17
  4. Слабое охлаждение в холодильнике
    от Дмитрий в разделе Стинол
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:33

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •