    Подскажите пожалуйста как дозаправить фреон R410A в кондиционер?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    из баллона через специальный шланг. чтоб в режиме работы около 7..8 бар было

  3. #3

    По умолчанию

    Faraon959, а для чего это тебе надо кондей дозаправлять? Наверно какой то умник сказал что там фрИона мало. Вызови специалиста, пусть посмотрит, может там дело совсем в другом.

  4. #4

    По умолчанию

    Вспомнил один похожий случай, ща в курилку переберусь, расскажу

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2011
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Начинаю заниматься установкой.Хочу узнать технологию дозаправки!

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    предлагаю приобрести/скачать литературу по кондиционерам, описывающую монтаж, сервис и диагностику. и досконально изучить дабы не наломать дров

  7. #7

    По умолчанию

    жидкой фазой.

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    410 обладает мизерным глайдом, так что можно и газом

  9. #9

    По умолчанию

    Да, можно. Согласен. Но я бы лучше перевернул баллон))

  10. #10

    По умолчанию

    Ну и наверное по весам.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Faraon959 Посмотреть сообщение
    Начинаю заниматься установкой.Хочу узнать технологию дозаправки!
    Эээ друг.. Тебе надо сначала понять что ты делаешь и как.. Начни с основ монтажа (если не хочешь с основ холодильной техники), а потом уже и к дозаправке дойдешь. А то ты наделаешь делов.. Тут на форуме полно инфы на эту тему.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    14.02.2011
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    с прошлого года ещё ремонты не закончились и ещё добавится с того года ,а тут ещё монтажничков добавляется)))) люблю обслуживать после таких)))

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Razz Посмотреть сообщение
    люблю обслуживать после таких)))
    а я не очень. Знаешь частенько это чуть ли не с нуля установка. А если добавить еще к этому выковыривание пены по всей длине дыры( чтоб снять внутрянку) то приятного мало.((

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Ну и наверное по весам.
    Если речь идёт о дозаправке, то весы здесь не нужны.Контроль по давлению всасывания и по перегреву.

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Если речь идёт о дозаправке, то весы здесь не нужны.Контроль по давлению всасывания и по перегреву.
    Для этого нужно уже быть мастером своего дела. человек с улицы этого НИКОГДА не сможет сделать.

  16. #16

    По умолчанию

    Скажите, в каких точках (куда прикладывать термометр) на внешнем блоке можно производить контроль по перегреву или переохлаждению?

  17. #17

    По умолчанию

    на внешнем блоке по переохлаждению, но лучше во внутреннем по перегреву, градусник просовываеш в магистрать под бондаж чтоб касался трубы всасывания гдето в районе гаек, можно раньше, далее смотриш давление по манометру, там есть маленькая температурная шкала обычно красного цвета, всё это есстесственно в рабочем состоянии, разница температур гдето 5-8 градусов если разница меньше это может быть засорена решетка конденсатора если больше то недостача фреона, (хотя может быть и другое, например засорённый капиляр) в любом случае перед заправкой вычисти конденсатор до блеска)

  18. #18
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от malets75 Посмотреть сообщение
    разница температур гдето 5-8 градусов если разница
    Не вводите людей в заблуждение, эти данные для переохлаждения холодильной машины, с регулируемым дроселем типа трв, для кондиционеров с капиляркой где-то есть на форуме графики...., уже обсуждалось

  19. #19

    По умолчанию

    интересно бы посмотреть на эти графики, а перегрев ещё никто не отменял, для дозаправки при нормальной температуре +25-30 работет проверенно

  20. #20
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Перегрев для кондиционера расчитывается по двум температурам, внешняя по сухому градуснику, и внутреняя по влажному, ищи поиском, Сергейка выкладывал

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как дозаправить масло в кондиционер?
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 16:12
  2. как дозаправить
    от Сергей 65 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 19:08
  3. Peugeot 406 дозаправить
    от HumanKM в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 15:54
  4. Можно ли дозаправить сплит фреоном другой марки.
    от Алексей_М в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 19:22
  5. Подскажите как правильно дозаправить R410A