Слабоват он будет относительно J 2190e.
Пока не сталкивался, не знаю. У меня масса витрин "Криспи"Код HTML:ну что написано то говорю. г. озеры (подмосковье). в нашем совхозе продаются данфосы на 600 (15 18).вот я и думаю куда они. с бытовыми понятно.
http://www.cryspi.ru/catalog/cryspi/3/ низкотемпературных.
Не оно? Проблеммы такие:
1 30-40% оборудования - микроутечки, сказывается за 2-3 года.
2 Каждый год приходится мыть конденсаторы, крайне чувствительные компрессора к незначительному загрязнению конденсатора (в данных холодильных системах), стальные конденсаторы от LU-VE рас в пол года.
Остальные пункты относятся к теплоизоляции, качеству холода, и к оттайке, оборудованием крайне недоволен. Но клина у меня пока небыло, был один компресор -клапона "подгорели".
gamma m оно . долго стояла потом в работу 2-3 недели поработала жалуются на холод. ну видно-мало добавил до нормы (без фанатизма. у нас один татарин такую же заправлял так обмерзает ОЖ и полкомпрессора и ниче уже 2года работает) на следующий день на-на. теперь типа крайний.
Vmg спасибо по вашей-же ссылке и нашел. чистил же перед запуском хотя добратся до него...... да и клинул 2 нед. назад (у нас пока ночю-2) летом такую-же (см. татарин) чухал рубило по теплухе говорят дня 3. жива до сих пор (а мне все орехи)
чистить недостаточно, нужно промывать посмотрите на просвет конденсатор, а если конденсатор стальной от Lu-ve то стопроцентно нужно уже мыть, я выше писал. слишком уж нежные они получились у производителя....
что вы используете для промывки или добавляете в воду. мне от одного магазина пришлось отказатся (предыдущий обслуживатель не продувал а постоянно мыл ). я уже эти железные прутиком ( пол дня сидел) и теплой водой с содой а он даже зимой пищал
Сейчас пользую это
http://www.mir-karcher.ru/catalog/tovar/73.html
Раньше я конденсаторы LU-VE тупо снимал и мыл под краном с хорошим давлением воды, 100% качество. Потом естественно заправка ... геморойно, денежно (не для меня) но зато качественно и быстрее чем кавырять.
У меня 2.02 и вот такая насадка , поворачиваешь на любой угол до 180 http://www.mir-karcher.ru/catalog/tovar/231.html А при замене компрессора станину замачиваю в раковине конденсатором вниз на трубки заглушки . Мойку к водопроводу не подключаю , приделал кран к 10 литровой полиэтиленовой канистре и прозрачный шланг на гайках от кофеварки .
конденсаторы хорошо продуваются давлением сжатого воздуха. в ресивер нагнетаю воздух до 20 атм. подсоединяю шланг и вперёд! пыльно, но надёжно.
приспосабливал для продувки баллон из-под фреона. качал примерно 20 атм. все хорошо, продувает отлично, вот только объем маленький, кончается быстро. бывает, что на один конденсатор прилавка не хватает, поэтому перестал с собой возить. переделал, чтоб колеса качать.
а я кислородом жахаю ( ой сечас вы мне напишете)
Не ну не с этим девайсом а с 8 литровым ( витрины 2-3 хватало). сейчас уже конечно не применяю (другие методы) а в былые годы только этим и спасался. а вобще зря я это -люди читают (потом будут по ночам приходить с разорваными балонами) :eek::eek::eek:
Эт точно... Все читают одно и тоже, но вот выводы делают совершенно разные :eek:
Социальные закладки