ded t, Так и пишем в своём профиле-Крым! А по поводу сообщений- Форум создан для людей-ищущих ответы на вопросы а не перевод слэнга холодильщиков! Типа Всас-Обратка- Газовик! Какой газовик? Газ R-600! А не газовик!
ded t, Так и пишем в своём профиле-Крым! А по поводу сообщений- Форум создан для людей-ищущих ответы на вопросы а не перевод слэнга холодильщиков! Типа Всас-Обратка- Газовик! Какой газовик? Газ R-600! А не газовик!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
клинят (я же описал). а то что 18 на треть слабее ничего? и как насчет R-600?
Интересно... давление на <->. Получается, что масло уже выгнало в систему. На R22 при давлении 0bar tкипения примерно -40гр., а тут ещё меньше. Надо искать причину такого поведения, а не искать замену компрессорам. Может, фильтр забит, или капелярка. Может перегрев был, или просто витрина косо стоит. Компрессора тут не причём. Они клинят в двух случаях: 1) нет масла в картере, 2) попало инородное тело в трущуюся пару (стружка). В первом случае масло уходит в систему при долгой работе на вакууме или попадания жидкого фреона в картер компрессора (фреон опускается на дно картера, вытесняя масло. Смазочных свойств - никаких.) В результате - клин.
ну на вакум она не выходила (раб. давление 0.5) хотя на 22 и это нехило. а подача там с низу (затопленая) и испаритель огромнейший есть куда масло гнать. заводской бок. она не одна уменя увсех одно и тоже
у меня на одной сдвоенной горке один испаритель стоял нормально, другой - верх ногами. чисто конструктивно было удобно подвод делать. когда переворачивали, решили продуть. в результате получили почти два!!! стакана масла. это при норме заправки 900гр. (компр S26tn).
Да масла там уже не мало (с двух компрессоров). Конечно его бы перевернуть но там он закрыт нержавеющими стойками паганить не хотелось бы. Я про R-600 че и думаю по маслу хорошо бы срослись только вот выйти на -35 для 600 (помни о коронарном разряде) :cool:Насчет других компрессоров у нас особо не повыбираеш (кстати ФАК-1.5 подходит:D)
При избыточном давлении масло не выгонет, вернётся по любому, и затопленные испарители используются сплош и рядом для более "жосткого" холода. Достаточно вспомнить бытовики, сколько там "карманов", плюс давление далеко не +0,5 и всё нормально. А ФАК-1,5 недотягивает до J 2190e, больше подходит ФАК-200. Так и не удалось услышать марку витрин.
я бы не сравнивал с бытовыми т.к. они не работают на 22 фреоне . всё дело в его свойствах - при низких температурах он ограниченно растворяется в масле и с нижней подачей перестаёт возвращать его в компрессор . надо переваривать всасывание в низ испарителя .
да 22й хуже растворяется в масле, и несмотря на это всётаки применяется и в низкотемпературном оборудовании. хуже не значит - совсем не растворяется, и не возвращает масло. возврат есть. и в бытовых присутствует 22й - позис. пусть и не только он но есть
http://www.pozis.ru/faq/
с 2-Х камерными понятно - морозилка с верхней подачей , плач - при пуске давление высокое масло будет возвращаться . С однокамерным- вопрос . Возможно испаритель сделан с учётом свойств r22 , да и температура кипения не -35 . Нижняя подача хол агента в испаритель понижает холодомпроизводительность процентов на 17 , ухудшает возврат масла при низких температурах кипения, нельзя использовать смеси r404 например . Зачем создавать себе все эти проблемы ?
тут ошибочно перевернуть испаритель не могли ( у меня их 3 все одинаковые).впн 0.65(читайте темы полностью). затопленая система ведет себя спокойней летом и R-22 прекрасно растворяет масло в одноступенчатой системе (в двух ступенчатой да там уже и маслоотделители надо ставить но это не к нам). да у этого красавца еще и отделитель жидкости присутствует (там еще маслице). да может уже наелся (2 компр.) кстати о R-600 забыли?
четыре года назат у кума перетёрся капиляр на позисе, непосмотрев на шильдик я припёрся с 12м и 134м увидев шильдик - озадачился. первый рас столкнулся. заправил 12м результата нет, пришлось ехать за 22м и делать сурагатную смесь. давление на режиме получилось -0,2. температуру на испарителе не мерял, тогда нечем было но не думаю что выше чем -35. плачущий в холодильной камере гораздо меньше чем в холодильниках работающих на обычных хладогентах, а следовательно и температура кипения должна быть ниже, что-бы поддерживать режим. холодильник ещё работает. много рас при частичной "потере" теплоизоляции в камерах, переделывал системы на нижнюю подачу, R -12;22;502 всегда удавалось добиться нужной температуры, сейчас проще в/о повесил и всех делов, а в былые времена приходилось изощряться.
пишу 4 раз. низкотемпературная витрина впн-0.65
витрины бывают впнд и впсд, это не марка, это назначение витрины. изготовили её где-то за углом, какая-то маленькая никому не известная фирмачька? или есть производитель? а на счёт 600 газа, возможно я и отстал но насколько я знаю на такую производительность компрессоров на 600м нет. применяют для бытовухи всвязи с малой концентрацией газа в помещении при утечке.
да, и на ларях бывают но пока редко, и то-же мизерная заправка газа. а сдесь витрина да ещё низкотемпературная, это на каком вакууме должен работать компрессор на 600м газе что-бы вывести витрину на режим.
Социальные закладки