забодали словацкие аspera J 2190e чем заменить из данфосов ( низкотемпературный режим)
забодали словацкие аspera J 2190e чем заменить из данфосов ( низкотемпературный режим)
он не будет работать в низкотемпературном режиме - это чистый Med (среднетемпературный) компрессор.
ищите замену с этой мощностью на минус 15, но чтобы в таблице были еще и температуры минус 25 и ниже.
Не стоит тратиться на дорогущий Данфосс, Аспера вполне соответствует при правильном подборе режима.
вьюга4, всё верно! Nj 2190 E-низкотемпературный! газ-22!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
внесу свою лепту по асперам. очень часто выкрашивание клапанных седел при 1,5-2х летней эксплуат на среднем холоде. низкотемп-ые работают еще, уже более 3х лет. по обмоткам возврата нет, только по железу.
а я не знаю случаев необоснованного возврата. пару случаев что у меня были - только при неправильном подборе оборудования. все остальное тянет годы и годы.
выкрашивание седел - скорее всего результат влажного хода при пуске, чтобы избежать всегда ставлю контроллер и задержку в нем.
vmg, так немец и стоит на много дороже! с асперой у меня проблем нет уже 6 лет!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
проблемы с повторным запуском (толи не уравниваются). приходится ставить слишком большой диф. 10-15 г. потом их все равно клинит и уже навечно. стоят на низкотемпературных витринах впн-0.65 (г. озеры). всасывание -0.5. так данфос нет ?
вся аспера идёт с конденсаторным пуском! проблем нет! а данфосс- с таблеткой. если постоял в сарае на улице-беда! реле выгорает за пару запусков! ставлю ркт-2 от ск. без тепловика. тепловик у данфосс внутри!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
все как полагается у такой махины. реле напряжения рабочий пусковой. а идут они у меня по второму кругу (модель неудачная). сам компрессор весч. а данфосы мощные все токовые (это7-9 на 134 пзр). а по цене у нас не отличаются (или данфосы такие или на аспере накручивают). хочу данфос -уважаю.
да ставьте хоть и данфосс - но... низкотемпературный. а вот проблемы с большим дифференциалом это:
- низкое напряжение сети, переходники и др. плохие контакты
- отсутствие разгрузки, частичный засор в системе
- потеря емкости конденсаторов
- избыточная доза
- плохое охлаждение конденсатора
Извиняюсь но я не знаю что выпускает г.Озёры, марку можете назвать? Случайно не "Криспи"? У меня их много в обслуге уже лет пять. А на счёт SC-21 дальше букв не знаю, узнайте у представителя
http://www.danfoss.com/Russia/Contact/Russia/
Что характерно, я тоже всегда так щитал. И это правильно! Но вот неделю назат сгорел на турецкой витрине CAE 9450Z, я был в шоке узнав что он дороже Данфосовской десятки на 20 баксов. И то и другое у оф. диллеров. Теперь не обзвонив всех я чёрта с два буду что-то покупать сходу.
заехал на данфосник там через один идут газовики (r 600). 18-21 куда такие на газе. вроде повидел а такой газовик к чему? ну 5-7 понятно -а эти куда может на них выехать?
а проживаем в крыму. а теперь как это сообщение будет звучать на обычном языке. посетил я сегодня магазин спецоборудования фирмы данфос. и стояли они вдоль стилажа по порядку. 7-404(507). 7-600. 9-404(507).9-600............ 18-404(507). 18-600 и.т.д. и подумал я что комрессора на 600 газ я никогда не видел на оборудовании. так для каких же они целей подумал я и непомогут ли они в моём вопросе. комрессора 5-7 пойдут для бытовых нужд. а мощные интересно куда? так как на счет 600. теперь я надеюсь понятно. вообще я думал что общаюсь с мастерами и меня понимают. с уважением.